我的配电室装有专变2000一台干式变压器专带1450Kw锅炉电流2000A,锅炉离配电室有240米,现在我采用的是,3条4乘400电缆,其中一根电缆作为一项,现在使用时压降特别厉害,配电室不带负载有420V,末端一带负载就到370V,带负载时配电室有410V,亲个位大神解答,急
我的配电室装有专变2000一台干式变压器专带1450Kw锅炉电流2000A,锅炉离配电室有240米,现在我采用的是,3条4乘400电缆,其中一根电缆作为一项,现在使用时压降特别厉害,配电室不带负载有420V,末端一带负载就到370V,带负载时配电室有410V,亲个位大神解答,急
2楼
末端电压降落(380-370)/380=2.6%。这个偏差正常。您可以看看锅炉的技术手册,允许多大偏差,肯定比这个数大。
这个锅炉功率大,距离远,末端跟变压器比那个电压偏差确实不小。这个问题主要是浪费电能,耗费在电缆上了。供电质量没有问题。
看来当初没有规划好。
回复
3楼
现在是这样一个情况,以上我采用的电缆是2根4*400电缆 一根3*240电缆组合用的,运行时温度高所以改为3根400电缆,以前压降都没这么严重,现在锅炉电压低于380就不能启动了,所以很着急,锅炉运行电压为380~420
回复
4楼
这个正常,线路远引起,
回复
5楼
这个问题解决了,最终导致压降这么厉害是因为产生了涡流,现在我已经把单根电缆接3项了,现在压降9V
回复