两种废水混合COD和SS怎么算
co1461721631631
2016年04月27日 09:58:01
来自于水处理
只看楼主

如果我有两种废水,一种产量是200m³/d,COD300mg/L,SS是300 另一种800m³/d,COD100,SS是100 那如果我把这两种废水在调节池混合,混合出来的废水COD和SS能直接算出来吗

如果我有两种废水,一种产量是200m³/d,COD300mg/L,SS是300
另一种800m³/d,COD100,SS是100
那如果我把这两种废水在调节池混合,混合出来的废水COD和SS能直接算出来吗
免费打赏
benchen27
2016年04月27日 10:36:09
2楼
A的cod浓度x水量+B的cod浓度x水量=COD排放量
COD混合浓度=COD排放量除以总水量
回复
co1461721631631
2016年04月27日 13:57:38
3楼
benchen27 发表于 2016-4-27 10:36 A的cod浓度x水量+B的cod浓度x水量=COD排放量COD混合浓度=COD排放量除以总水量真的可以通过计算得出啊,还以为两种废水混合会发生反应,结果导致COD和SS或升高或降低呢,谢谢啊
回复