本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 编辑 请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?我设计了三个方案,采用20的地暖管,间距是20cm,请各位兄弟姐妹帮忙看一下,哪个方案好,散热会比较均衡,还有哪些地方需要改进,谢谢!方案一是分水器放在客厅卫生间客厅: 78米餐厅: 65米主卧: 95米次卧1: 65米次卧2: 65米方案二是分水器放在主卧卫生间
本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 编辑
请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?
我设计了三个方案,采用20的地暖管,间距是20cm,请各位兄弟姐妹帮忙看一下,哪个方案好,散热会比较均衡,还有哪些地方需要改进,谢谢!
方案一是分水器放在客厅卫生间
客厅: 78米
餐厅: 65米
主卧: 95米
次卧1: 65米
次卧2: 65米
方案二是分水器放在主卧卫生间
客厅: 86米
餐厅: 82米
主卧: 74米
次卧1: 60米
次卧2: 65米
方案三是分水器放在厨房
客厅: 86米
餐厅: 73米
主卧: 77米
次卧1: 54米
次卧2: 58米
2楼
自己顶一下
回复
3楼
建议选择方案2.
1、分(集)水器最好放在厕所。因为地暖在使用前及使用中都需要排水。但是我们的厨房一般不设置地漏。
2、地暖管道长度最好不要超过80米,每一路之间的的长度差异最好不要超过20米。
3、建议客厅跟餐厅间距可以放大到300,卧室间距放在200-250.
回复
4楼
建议方案二,间距的话,从规范上说,200-250就够了,但实际施工时家用最好用175mm,效果会好一些。
回复
5楼
energy430 发表于 2016-4-27 17:57 建议方案二,间距的话,从规范上说,200-250就够了,但实际施工时家用最好用175mm,效果会好一些。谢谢了,兄弟,20的管175mm会不会太密了?而且施工会不会增加难度?就是好不好弯呢?
回复
6楼
二氧化硅 发表于 2016-4-27 15:16 建议选择方案2.1、分(集)水器最好放在厕所。因为地暖在使用前及使用中都需要排水。但是我们的厨房一般不 …谢谢了,兄弟,再请教一下一般主管道采用什么材质的管子?可以预留两根到室外,为以后的空气能地暖预留接入的主管道吗?
回复
7楼
赞,感谢楼主分享!
回复
8楼
sanq88 发表于 2016-4-28 09:30 谢谢了,兄弟,再请教一下一般主管道采用什么材质的管子?可以预留两根到室外,为以后的空气能地暖预留接入的 …首选是PB的,但是价格要稍微贵一点,一米要12左右(25的管子)。也可以采用PE-RT的,价格要低不少。5-7块一米就够了。
回复
9楼
主管市面上PPR多些
回复
10楼
二氧化硅 发表于 2016-4-28 13:49 首选是PB的,但是价格要稍微贵一点,一米要12左右(25的管子)。也可以采用PE-RT的,价格要低不少。5-7块 …谢谢了,可以中间加三通,然后预留两根到室外,为以后的空气能地暖预留接入的主管道吗?
回复
11楼
sbg2000 发表于 2016-4-28 14:11 主管市面上PPR多些谢谢了,ppr怕结垢
回复