污水处理运行过程常见异常现象及解决办法
hbchenliyi
hbchenliyi Lv.12
2016年04月24日 09:19:40
来自于水处理
只看楼主

污水处理运行过程常见异常现象及解决办法 异常现象 原因分析 解决办法 二沉池上清液浑浊

污水处理运行过程常见异常现象及解决办法



















异常现象
原因分析
解决办法
二沉池上清液浑浊
负荷过高,污泥对有机物氧化、降解不彻底
减少进水有机物浓度(可对废水进行稀释),或适当减少排泥量,增加污泥浓度,降低负荷。
二沉池上清液浑浊,有密集细小泥粒
负荷过低,污泥处于严重的过氧化状态
适当增加排泥量,MLSS 减少,提高负荷
二沉池泥面上升,SV 升高
污泥结构松散,丝状菌占优势,污泥膨胀,污泥沉降性能差;排放剩余污泥量少
增加供氧量或营养物质,适当增加排泥量;投加液氯或次氯酸钠,提高PH ,以杀死丝状菌,投加 ,黏土,消化污泥等,提高其重量,有利沉降;间歇进水
二沉池污泥上浮
污泥中毒
立即停止有毒废水进入设施
二沉池大块黑色污泥上浮
沉淀池局部厌氧,导致该出污泥腐败,产生气体,附着污泥上,污泥密度减少,从而上浮
加大回流比,使沉淀池污泥更新并降低沉淀池泥层,减少泥龄,多排泥以减少污泥浓度,适当减低曝气池溶解氧浓度,消除二沉池死角。
二沉池细小污泥飘泥
水温过高;C/N 过低,营养不足导致污泥解絮;曝气强度过大,打破絮体
适当降低水温至20-30 °C ;补充营养物质,适当降低曝气速度
二沉池有液面超过规定高度外溢
进水负荷过大,下游管路或设备堵塞或受阻
减小进水量,降低水力负荷,检查设备是否堵塞
曝气池有臭味
曝气池供氧量不足,溶解氧值偏低;出水氨氮有时较高
增加供气量,提高溶解氧值不低于2MG/L
污泥有发黑
曝气池供氧量不足,溶解氧值偏低;有机物厌氧分解释放出硫化氢,与铁作用,生成FeS
增加供氧量,加大污泥回流量
曝气池气泡不均匀
曝气设备(含管路)局部堵塞或受阻,曝气量不足
检查设备是否堵塞
曝气池溶解氧长期偏低
活性污泥负荷过高,供氧设备功率过小,供氧量不足,曝气设备堵塞
增加活性污泥浓度,更新,检修供气和曝气设备
曝气池泡沫增多
污泥负荷过高,废水中含有洗涤类物资
对废水适当稀释,加入消泡剂
曝气池泡沫呈现茶色或灰色(正常是乳白色)
泥龄过长,污泥老化,解絮附着泡沫上
增加排泥量
气浮池液面气泡大而不均匀
溶气罐压力不够,释放器堵塞
调整溶气罐压力使达到标准值,检查释放器
出水PH 下降
负荷过低,氨氮消化(好痒)
增加负荷
出水悬浮物(ESS )升高
二沉池表面有一层飘泥,污泥中毒,污泥膨胀,排泥不足;MLSS 值过高
停止有毒废水进水,污泥复壮,膨胀解决如前述,增加排泥
出水BOD COD 升高
污泥中毒,进水过浓,COD 测定受CI 干扰
停止有毒废水进水,污泥复壮;稀释废水或增加污泥浓度,排除氯离子干扰
shenjing1102
2016年04月25日 03:59:30
2楼
厉害
回复
xshbyx
2016年04月25日 07:51:57
3楼
顶,学习。。。。。。。
回复
z骁龙
2016年04月25日 13:57:20
4楼
顶学习贴
回复
上海气浮厂家
2016年04月25日 15:30:48
5楼
不错
回复
co1461721631631
2016年04月29日 14:57:29
6楼
学习贴啊,收藏了
回复
heleigenxue
2016年04月29日 20:45:53
7楼
顶!多发些学习学习

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开