关于扫地杆纵横向水平杆上下位置的探讨
一万个为什么
2016年04月23日 17:56:05
来自于建筑施工
只看楼主

之前翻看了模板规范,要求支撑架扫地杆纵下横上设置,今天检查脚手架的时候也这么检查,发现现场都是纵上横下设置,回来查看了规范,现场施工确实是对的。原来二者是相反的。但是,如果使用竹串片脚手板的话,扫地杆纵上横下设置就不合理,不知道是否可以换成纵下横上?

之前翻看了模板规范,要求支撑架扫地杆纵下横上设置,今天检查脚手架的时候也这么检查,发现现场都是纵上横下设置,回来查看了规范,现场施工确实是对的。原来二者是相反的。
但是,如果使用竹串片脚手板的话,扫地杆纵上横下设置就不合理,不知道是否可以换成纵下横上?
免费打赏
franklyca
2016年04月23日 21:45:00
2楼
很好的学习资料,可以系统的学习一下,谢谢楼主分享
回复
cow1461399922116
2016年04月24日 10:08:27
3楼

不知
回复
一万个为什么
2016年04月24日 21:31:09
4楼
有朋友扫地杆不必设置脚手板。确实很有道理,下面就是地面了,再者规范编制人员肯定也有考虑过。
回复
szhxcf
2016年04月24日 22:28:43
5楼
小横杆应该设置在下面,并且距离地面不超过20cm
回复
co1455453738296
2016年04月25日 10:55:07
6楼
很好的学习资料,可以系统的学习
回复
yiyijinsim
2016年04月25日 17:23:04
7楼
脚手架的纵横向杆设置其实是为了方便铺设竹串板或者木跳板而考虑的,如果你要铺竹串板,因为竹串板很短,1m多一片,竹串板是铺在纵向钢管上的,所以得按纵上横下设置。如果是铺木跳板3-4M一片的,是铺在横向钢管上,就得按横上纵下设置。
回复