求助预制窗台压顶的做法和施工要点
maomaobingbing
2016年04月23日 09:10:09
来自于建筑施工
只看楼主

求助预制窗台压顶的做法和施工要点,各位大神帮帮忙,有没有这样的做法呢?

求助预制窗台压顶的做法和施工要点,各位大神帮帮忙,有没有这样的做法呢?
qq_1462524307978
2016年04月23日 09:10:10
2楼
采用现浇方式进行窗台施工时,若窗台面为平面,对阻水不利,窗框与窗台衔接部位的容易渗漏;若窗台制作成向外的斜面,支模难度较大;同时,窗台两端按现行规范要求,应深入墙内,墙内混凝土浇筑质量不易保证,也容易造成渗漏隐患、所以就有预制窗台压顶了

1窗台施工前,首先采用矩形模板浇筑窗台压顶
2保证成型后的窗台压顶2厚度与砌体结构I厚度一致,浇筑时在矩形模板内安放两根直径8mm钢筋,并在矩形模板两端嵌入三角形楔子,用于成型窗台压顶2两端的燕尾型凹槽,
3最后对所浇筑的窗台压顶2进行洒水养护7天,得到成品窗台压顶。
4窗台施工时,当砌体结构I墙砌至窗台压顶2底部标高时,安放预制好的窗台压顶,使窗台压顶两端均嵌入砌体结构20cm。
保证窗台压顶的两端与砌体结构I顶紧压实,然后采用砂浆填满窗台压顶与砌体结构I之间的间隙以及窗台压顶两端的燕尾型凹槽,使窗台压顶与砌体结构I形成一个整体。
回复
co1462849982238
2016年05月10日 12:35:06
3楼
21 砌体窗台压顶梁施工标准做法 
21.1 工艺原理 
    本标准做法是在砌体窗台设置钢筋混凝土压顶梁,避免窗台开裂及渗漏。 21.2 工艺流程 
21.2.1 窗台压顶梁现浇施工工艺  
窗台以下砌体砌筑
钢筋绑扎
支设模板
混凝土浇筑
拆模、养护
窗台以上窗间墙砌体砌筑 
21.2.2 窗台压顶梁预制施工工艺 
窗台压顶梁提前预制窗台以下砌体砌筑
窗台压顶梁安装
窗台以上
窗间墙砌体砌筑 
21.3 施工要点 
21.3.1 当窗宽≤900mm的压顶高度为≥80mm,当窗宽>900mm的压顶高度为≥100mm,若地方标准另有明确要求的,需按照地方标准执行。 
21.3.2 当窗洞口宽度>900mm时,窗台压顶梁两端伸入墙体的长度L ≥400mm,当窗洞口宽度≤900mm时,窗台压顶梁两端伸入墙体的长度L ≥240mm(此为深圳地区规定,其他地区应参考当地规范标准执行)。 
21.3.3 根据设计窗台高度减去压顶梁高度为窗台的砌筑高度,窗台以上砌体应待 窗台压顶施工完毕后再继续砌筑,砌体不允许在窗台梁位置留槽口; 
21.3.4 窗台压顶梁纵向钢筋应位于压顶梁的上部位置,保护层厚度控制在25mm, 纵向钢筋应与拉钩绑扎牢固。 
21.3.5 模板支设应根据墙面上的控制标高线来控制压顶面高度。 
21.3.6 窗台压顶梁混凝土浇筑前基层浇水湿润,混凝土强度等级不低于C20,混凝土浇筑必须振捣密实。 
21.3.7 窗台压顶梁顶面应抹平压实,顶面标高必须控制准确。外窗窗台压顶梁顶 面应由内向外按6%坡度找坡。 
21.3.8 待窗台压顶梁浇筑完成24小时后,方可砌筑窗台以上窗间墙砌体。 21.3.9 如果窗台压顶伸入两边砌体长度满足规范要求,亦可采用预制窗台压顶梁,若有其中一边不满足则必须采用现浇压顶梁。 
21.3.10 对于预制混凝土压顶梁安装前,应在砌体窗台面满铺20mm厚砂浆,
回复
fshnhuda
2016年05月10日 23:04:34
4楼
谢谢楼主分享
回复
铠纹1
2016年05月11日 14:37:04
5楼
借用一下楼主的地盘,顺便问各位一个问题:有一种窗户,四边都往外凸出去大概10CM左右。是怎么做的?是一体的预制窗框还是其他?
回复
liulangmaohaha
2016年08月18日 10:16:09
6楼
闻香识女人1 发表于 2016-5-6 17:39 采用现浇方式进行窗台施工时,若窗台面为平面,对阻水不利,窗框与窗台衔接部位的容易渗漏;若窗台制作成向 …请问 ,这是你们项目上实际采用的方法吗?
回复
qq_1473329741928
2016年09月13日 17:03:31
7楼
很好很好 谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开