混凝土塌落度标准及塌落度过大危害
一万个为什么
2016年04月21日 22:49:17
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 编辑 今天浇筑地下室顶板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,实测175,业主说塌落度太高,要求减低到140-160,自己才发现对这方面都不懂,晚上查阅规范和网上搜索,找到一些信息,和大家分享下: 1、JGJ/T10-2011P5:规定了塌落度与泵送高度的关系,50m以内,不宜超出100~140;100m以内,不宜超出150~180。【看了这一点,貌似是我们错了】

本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 编辑

今天浇筑地下室顶板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,实测175,业主说塌落度太高,要求减低到140-160,自己才发现对这方面都不懂,晚上查阅规范和网上搜索,找到一些信息,和大家分享下:
1、JGJ/T10-2011P5:规定了塌落度与泵送高度的关系,50m以内,不宜超出100~140;100m以内,不宜超出150~180。【看了这一点,貌似是我们错了】
2、GB50666-2011P110:混凝土塌落度40以内,允许偏差±10,混凝土塌落度50~90,允许偏差±20,混凝土塌落度大于100,允许偏差±30。【这条不能说明什么】
3、GB50164-2011P8:3.1.3、混凝土塌落度应在满足施工要求的前提下,尽量采用较小的塌落度,泵送混凝土塌落度设计值不宜大于180mm。【看了这一点,我们没错,但是带上第一点,我们还是错了】
4、网上找的:砼强度等级小于C50时,坍落度应小于180毫米,强度等级大于C50时,坍落度应大于180毫米。但是没找到规范原文,请教下有知道出处的吗?谢谢!
5、塌落度太大有什么危害:容易离析、开裂。【网上找的】






免费打赏
vladiusaa
2016年06月10日 17:44:54
43楼
好东东,谢谢楼主的干货
回复
vladiusaa
2016年06月10日 17:46:17
44楼
好东东,谢谢楼主的干货
回复
富强168
2016年06月12日 22:14:56
45楼

作为在一位同时干过施工,也干过商品混凝土实验室里的技术人员来说,塌落度在我干实验室之前,我是基本上认为塌落度越小,强度就越高,在实验室里干过一年质检试验人员之后,可以这样说,常规的配合比大致还是在心中放着的,但是塌落度这标准如果单纯的按照书上的来,你会吃大亏,就像施工人员让我们打小点,就是塌落度小点,但是你们没有考虑在运输的过程中有个时间,也就是要保塌,一般都是保证2小时塌落度的损失小于百分之10之内浮动,你没看错,因为温度以及多种原因,塌落度在时间的变化下,塌落度有可能会变大,也就是我们常说的负增长,说到这,就对你这题就可以解答了,过大的危害,首先,强度有可能会降低,因为在合适的时间中,不管任何的混凝土,塌落度基本都在200左右浮动,但是都在百分之10里活动,这是到现场时所测的,我们在出站时会测两个数据,一个是加外加剂时一个值,一个是不加外加剂的值,重点就在不加外加剂的值,基本上超过2CM,也就是塌落度标准中间值的百分之一,基本上混凝土都会强度不够,原因是什么,到现在不仅我不清楚,实验室的老实验员也不清楚。这是一个方面,另一个方面就是混凝土的砂石料会沉底,尤其是在施工人员要求塌落度超过240之后,基本都是这样,当然也跟泵管连接距离有关,总之一句话,要想不离析,强度达标,不浮浆,塌落度一般在180-220之间,两小时的保塌是没有问题的,夏天跟运输时间长除外,这里面涉及的方面主要还是外加剂,外加剂里的东西主要就是固含量。
回复
zmllei850315
2016年06月13日 10:35:08
46楼
路过,学习了!
回复
guoyu_616
2016年08月17日 00:21:24
47楼
学习下 路过
回复
破茧成a蝠a01
2017年07月18日 10:43:41
48楼
谢谢分享!
回复
土木清风
2017年07月21日 07:31:26
49楼
淺墨歧 发表于 2016-4-25 00:12 顺便对于你的小点1跟2,我想吐槽下,你知道160以下的有多干吗,有流动性吗,打进泵管里,超过20M的管子,保 …130、140都能打出去
回复
土木清风
2017年07月21日 07:32:24
50楼
坍落度不是塌落度
回复
胜利一定
2017年07月21日 08:26:18
51楼
谢谢楼主的分享
回复
顺风顺水
2017年07月21日 08:43:37
52楼
专业技术人员现身说法
回复

相关推荐

APP内打开