35KV过电压保护器在风电中的应用
上海益护电气
2016年04月21日 16:18:13
只看楼主

风能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源,大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。风力发电是风能利用的重要形式。风电技术装备是风电产业的重要组成部分,也是风电产业发展的基础。过电压保护器作为风电箱变的重要保护设备,对保障风电箱变的正常运转,保证风能质量起到了举足轻重的作用。 而现在通用的过电压保护器在通流容量和结构设计上都只适用于安装在普通电厂、电站的高压室内,不适宜安装在自然条件恶劣,雷暴频发的风电箱中,这也在一定程度上阻碍了风电产业的发展。

上海益护电气设备有限公司研发生产YH-B-35(F)型风电专用35KV过电压保护器是根据风力发电系统35KV升压站的过电压防护工况而研发设计,该产品是风电系统过电压防护的专用产品,与常规过电压保护器的区别,在于大通流容量设计,不只具有常规的放感应雷和操作过电压的功能,同时还具有特殊的意义:一方面有效的降低了残压,吸收大电流,提高风电自身的稳定性;一方面防止由于风电电压不稳定导致的严重干扰,保护器容易烧毁的问题,在多个风电场变压器保护使用,效果明显(如大唐平阴风电项目总计安装38台,大唐山东烟台电力开发公司栖霞苏家店风电场一期工程项目36台,福清风电8台等项目用35KV过电压保护器运行良好,受到客户好评!),它能大大提高系统运行安全性。
产品特点
1、超大通流容量
全部采用通流容量(600-800)A/2ms的性能优异的高能氧化锌电阻片制作,能够适用过电压发生频率高、能量大的地区。
2、运行更安全
采用新型材料、增加了抗低温能力,解决了底座低温老化开裂问题,使过电压保护器能在零下50 正常工作,满足东北和西北地区恶劣环境条件的要求。
3、产品上可加装YH-ZM在线监测仪,机体上设置有显控屏、传感器信号输入端、报警接点输出端和数据信号接点输出端。新型结构简单、使用方便,可及时监测过电压的运行状况,保证过电压保护器的正常使用。
4、本产品YHP-B-35KVF为了稳妥解决风电特殊运行环境的问题,专门配备了防爆脱离器,做到多重保护和故障监测
5、安装更灵活
采用特殊结构增加了底座的机械加工强度和韧性,不但能正向安装,还能够满足客户倒置、侧置安装的需求。
cmb178
2016年04月22日 07:21:46
2楼
感谢楼主的无私奉献

发个产品说明看看
回复
上海益护电气
2016年05月31日 14:06:57
4楼

无间隙三相组合式过电压保护器

使用说明书











上海益护电气设备有限公司









一 型号说明


三 用途
三相组合式过电压保护器(以下简称保护器)产品主要用于35kV及以下电力系统中,保护变压器、电机、并联补偿电容等电气设备的绝缘,免受过电压的损坏,使被保护设备的相-相之间,相-地之间绝缘得到保护。
-1-





四 产品使用环境条件
1 户内使用,不应暴露于降水、盐雾及重粉尘中;
2 不应带电冲洗;
3 额定频率48Hz~62Hz;
4 最高温度:+40℃ ;最低温度:-40℃;海拔高度:≤2000m ;
5 地震烈度7度及以下地区;
6 长期施加在无间隙保护器端子间的工频电压应不超过保护器的持续运行电压(注:异常使用条件请订货时提出,我公司可提供非标及异常运行条件产品)。
五 主要技术参数
三相组合式无间隙保护器主要技术参数按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》及JB/T10496-2005《交流三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》标准执行。
主要技术参数详见特性表。(表1-表3)
表1 TBPw(YHP)-A系列(电机用)
系统标称电压kV 有

值 3 6 10
电机额定电压kV 3.15 6.3 10.5
保护器额定电压kV 4 8 13.5
保护器持续运行电压kV 3.2 6.3 10.5
直流1mA参考电压kV(不小于) 相-相
相-地 7.0
5.7 14.0
11.2 23.2
18.6
0.75U1mA泄漏电流µA(不大于) 峰
值 50 50 50
操作冲击电流下残压kV(不大于) 相-相
相-地 9.4
7.6 18.7
15.0 31.0
25.0
陡波冲击电流下残压kV(不大于) 相-相
相-地 13.0
10.7 26.2
21.0 43.3
34.7
雷电冲击电流下残压kV(不大于) 相-相
相-地 11.6
9.5 23.3
18.7 38.7
31.0
4/10µS大电流冲击耐受kA 65 65 65
2000µS方波通流A 400 400 400
相间距离 mm 85 85 85
131 131 131
140 140 140
-2-


表2 TBPw(YHP)-B系列(配电、电站用)
系统标称电压kV 有

值 3 6 10 35
保护器额定电压kV 5 10 17 51
保护器持续运行电压kV 4.0 8.0 13.6 40.8
直流1mA参考电压kV(不小于) 相-相
相-地 7.5
7.2 15.0
14.4 25.0
24.0 84.0
73.0
0.75U1mA泄漏电流µA(不大于) 峰
值 50 50 50 50
操作冲击电流下残压kV(不大于) 相-相
相-地 11.5 23.0 38.3 134.0
114.0
陡波冲击电流下残压kV(不大于) 相-相
相-地 15.5 31.0 51.8 170.0
154.0
雷电冲击电流下残压kV(不大于) 相-相
相-地 13.5 27.0 45.0 150.0
134.0
4/10µS大电流冲击耐受kA 65 65 65 65
2000µS方波通流A 400 400 400 400
相间距离 mm 85 85 85 200
310
131 131 131
140 140 140
表3 YHBw(TBPw)-C系列(电容用)
系统标称电压kV 有



3 6 10 35
相-地 10.5 21.0 35.0 120.0
105.0
雷电冲击电流下残压kV(不大于) 相-相
相-地 13.5 27.0 46.0 154.0
134.0
4/10µS大电流冲击耐受kA 65 65 65 65
2000µS方波通流A 400 400 400 400
相间距离 mm 85 85 85
200

310
131 131 131
140 140 140
-3-


六 主要结构及工作原理
1 主要结构
三相组合过电压保护器分别由四只保护单元组成(即三只相单元及一只地单元)。使用时,三只相单元通过高压电缆分别接在电力系统被保护设备对应的A、B、C三相相线上,地单元的接地端接地,其中相单元的任意两个单元组成相间保护的保护器。而相单元的任意一单元与地单元可组成相对地保护的保护器。这样,被保护设备的相间和相对地都可得到有效保护。
-4-


2 工作原理
三相组合式无间隙过电压保护器,是由性能优越的非线性氧化锌为主的电阻片经特殊工艺封装于硅胶套内而组成。由于氧化锌电阻片具有良好的非线性伏安特性,当系统出现过电压时,氧化锌电阻片呈现低电阻,使保护器残压被限制在设备允许值下,从而有效地保护了供电系统设备。而保护器在系统正常运行电压下,它呈现高电阻,几乎接近绝缘状态,使系统与地绝缘。
七 检测(预防性试验)
无间隙保护器在投运前及运行一段时间后应做预防性试验。其项目为直流1mA参考电压及0.75U1mA下漏电流测量。
试验是在TBP的相-相、相-地的接线端子之间进行。测相-相的直流参考电压时,是在两相的高压电缆引出端上进行;测相-地的直流参考电压时,是在相单元和地单元的接线端子间进行。
待流过保护器的电流稳定在1mA时,读取电压值,其值不应小于特性表中规定值。然后再在0.75U1mA下读取相应的电流值,其值不应大于特性表中的规定。在测得读数后,应立即降低电压,切断电源。在读取电压时,不允许长时间的停留。测试过程应尽可能短,施加电压时间不得超过1分钟。
八 安装尺寸
6-10kV封装型尺寸:131型

-5-


6-10kV封装型尺寸:85型

6-10kV拼合型尺寸:140型(四柱式)



-6-


6-10kV拼合型尺寸:140型(三柱式)


35kV尺寸:310型



-7-

35kV尺寸:200型


注:1、高压电缆长度6-10kV规格为600mm,35kV规格为800mm。特殊要求须定做。
2、接线端标准孔径6-10kV为φ13mm,35kV为φ16mm。特殊要求须定做。
3、拼合型可根据用户要求形状进行组合成型。
4、35kV产品可根据用户要求加工成型。
5、可根据用户要求配脱离器、计数器、监测仪等配件。
九 用户须知
1 保护器在投运前及运行一段时间后应做预防性试验。试验:按七检测方式。
-8-

2 装在开关柜内的保护器,作柜体耐压试验前,应将保护器与设备分开,在投运前及运行一段时间后做预防性试验中,保护器不能测耐压。
3 安装使用前,应存放在清洁、干燥的地方,不要受到腐蚀性气体或液体浸蚀。
4 保护器在运输、贮存、开箱和安装时,应直立放置,避免冲击碰撞。
5 对有污秽的地区(本产品为户内使用),应注意对保护器的定期清扫,以免由于硅胶套表面污秽严重引起内部过热而损坏。
6 用户在遵守本规定条件下,按常规使用保护器,保护器自发货之日起,一年内出现因质量不良不能使用者,可无偿更换或修理。
7 订货时,如有特殊要求,请写明技术参数和其它要求(线长、线鼻孔径、海拔高度等要求)。


































用途 系统
标称
电压
kV 标准型号 保护器
额定
电压
kV
有效值 无间隙型 有间隙型 标称残压kV 2000
方波
通流容量
Aμs
保护器
持续
运行
电压
kV 直流1mA
参考
电压
kV 0.75倍
直流
1mA
电压下
最大泄漏
μA 工频
放电
电压
kV
不小于 1.2/50
冲击
放电电压
kV
峰值
不大于 最大
电导
电流
μA 8/20
雷电
冲击
电流下
峰值
不大于 30/60
操作
冲击
电流下
峰值
不大于
相对相 / 相对地
(仅一个数字表示相对相,相对地参数相同)
S型
配电用 3 YH5WS-5/15×5/15 5 4.0 8.0/7.5 50 15.0 12.8 100
3 YH5CS-3.8/15×3.8/13.5 3.8 9.0 15.0/13.5 20 15.0/13.5 11.4/10.2 100
6 YH5WS-10/30×10/30 10 8.0 16.0/15.0 50 30.0 23.0 100
6 YH5CS-7.6/27×7.6/24.5 7.6 16.0 27.0/24.5 20 27.0/24.5 22.5/20.4 100
10 YH5WS-17/50×17/50 17 13.6 26.5/25.0 50 100
10 YH5CS-12.7/45×12.7/41 12.7 26.0 45.0/41.0 20 45.0/41.0 38.4/35.0 100
Z型
电站用 3 YH5WZ-5/13.5×5/13.5 5 4.0 7.5/7.2 50 13.5 11.5 150
3 YH5CZ-3.8/12×3.8/12 3.8 8.0 12.0 20 12.0 10.2 150
6 YH5WZ-10/27×10/27 10 8.0 15.0/14.4 50 27.0 23.0 150
6 YH5CZ-7.6/24×7.6/24 7.6 16.0 24.0 20 24.0 2.04 150
10 YH5WZ-17/45×17/45 17 13.6 25.0/24.0 50 45.0 38.3 150
10 YH5CZ-12.7/41×12.7/41 12.7 26.0 41.0 20 41.0 35.0 150
35 YH5WZ-51/150×51/134 51 40.8 84/73 50 150/134 134/114 400
35 YH5WZ-42/124×42/124 42 80 124 20 124 105.4 400
R型
电容用 3 YH5WR-5/13.5×5/13.5 5 4.0 7.5/7.2 50 13.5 10.5 400
3 YH5CR-3.8/12×3.8/12 3.8 8.0 12.0 20 12.0 9.6 400
6 YH5WR-10/27×10/27 10 8.0 15.0/14.4 50 27.0 21.0 400
6 YH5CR-7.6/24×7.6/24 7.6 16.0 24.0 20 24.0 19.5 400
10 YH5WR-17/46×17/46 17 13.6 25.0/24.0 50 46.0 35.0 400
10 YH5CR-12.7/41×12.7/41 12.7 26.0 41.0 20 41.0 33.0 400
35 YH5WR-51/150×51/134 51 40.8 84/73 50 150/134 122/105 400
35 YH5WR-42/124×42/124 42 80 124 20 124 100 400
D型
发电机用 3.15* YH5WD-4/11.5×4/9.5 4 3.15 7.0/5.7 50 11.5/9.5 9.4/7.6 400
3.15* YH5CD-3.8/9.5×3.8/9.5 3.8 7.5 9.5 20 9.5 7.6 400
6.3* YH5WD-8/23×8/18.7 8 6.3 14.0/11.2 50 23/18.7 18.7/15.0 400
6.3* YH5CD-7.6/18.7×7.6/18.7 7.6 15.0 18.7 20 18.7 15.0 400
10.5* YH5WD-13.5/38×13.5/31 13.5 10.5 23.2/18.6 50 38.0/31.0 31.0/25.0 400
10.5* YH5CD-12.7/31×12.7/31 12.7 25.0 31.0 20 31.0 25.0 400
D型
电动机用 3.15* YH2.5WD-4/11.5×4/9.5 4 3.15 7.0/5.7 50 11.5/9.5 9.4/7.6 200
3.15* YH2.5CD-3.8/9.5×3.8/9.5 3.8 7.5 9.5 20 7.5 7.6 200
6.3* YH2.5WD-8/23×8/18.7 8 6.3 14.0/11.2 50 23/18.7 18.7/15.0 200
6.3* YH2.5CD-7.6/18.7×7.6/18.7 7.6 15.0 18.7 20 18.7 15.0 200
10.5* YH2.5WD-13.5/38×13.5/31 13.5 10.5 23.2/18.6 50 38.0/31.0 31.0/25.0 200
10.5* YH2.5CD-12.7/31×12.7/31 12.7 25.0 31.0 20 31.0 25.0 200


备注:1、“系统标称电压”栏中,带★的数据,为电机保护类对应的电机额定电压。
2、由于用途和电压等级较多,未指明30/60操作冲击残压所对应的冲击电流值,该电流值依相关标准选取。
3、高原型产品须特别制作,在型号后加“G Y”表示。
4、绝大多数产品可配套计数器、监测仪等配件。配计数器在后边加“J”,配监测仪加“I M”。






























-9-




























回复

相关推荐

APP内打开