本帖最后由 aa11100120 于 2016-4-19 17:37 编辑 由于模板的周转性,首层的脚手架、梁板柱模板都拆除了,那么五层的施工荷载活荷载及刚刚浇筑还未凝固的混凝土重量一部分通过脚手架传递到楼板、梁上,那么通过脚手架传递五层的施工荷载活荷载及刚刚浇筑还未凝固的混凝土重量应该有那层楼板来承受?我觉得脚手架的荷载由二层的楼板承受了
本帖最后由 aa11100120 于 2016-4-19 17:37 编辑
由于模板的周转性,首层的脚手架、梁板柱模板都拆除了,那么五层的施工荷载活荷载及刚刚浇筑还未凝固的混凝土重量一部分通过脚手架传递到楼板、梁上,那么通过脚手架传递五层的施工荷载活荷载及刚刚浇筑还未凝固的混凝土重量应该有那层楼板来承受?我觉得脚手架的荷载由二层的楼板承受了
2楼
所以上层浇筑混凝土时。向下一层的脚手架不能拆,再往下的也只能拆除小部分。
回复
3楼
是二层的承受。
回复
4楼
dengken205 发表于 2016-4-20 08:45 是二层的承受。那三四层的楼板重量是不是由该层的柱子承受?
回复
5楼
aa11100120 发表于 2016-4-20 09:51 那三四层的楼板重量是不是由该层的柱子承受?通过脚手架其实都传递下来了,只是中间层逐渐形成了强度,也是共同受力
回复
6楼
dengken205 发表于 2016-4-20 10:22 通过脚手架其实都传递下来了,只是中间层逐渐形成了强度,也是共同受力假设二三四层的混凝土强度足够强了,5层的施工荷载活荷载及刚刚浇筑还未凝固的混凝土重量通过脚手架向下传递,力由二三四层的梁板柱承担,传到二层底板的力是5层的施工荷载活荷载及刚刚浇筑还未凝固的混凝土重量的一部分而已,是不是这样理解?
回复
7楼
aa11100120 发表于 2016-4-20 11:18 假设二三四层的混凝土强度足够强了,5层的施工荷载活荷载及刚刚浇筑还未凝固的混凝土重量通过脚手架向下传 …如果四层的混凝土强度足够强了,力都被四层承受了,根本就传不下来
回复
8楼
dengken205 发表于 2016-4-20 12:35 如果四层的混凝土强度足够强了,力都被四层承受了,根本就传不下来好的,谢谢