消防喷淋间距的问题
ufomtv4444
ufomtv4444 Lv.3
2016年04月18日 14:55:15
只看楼主

本帖最后由 ufomtv4444 于 2016-4-18 14:58 编辑 喷头间距4米,这个图纸设计的依据是什么? 不是都是3.6米的么 望各位解答下 谢谢!!

本帖最后由 ufomtv4444 于 2016-4-18 14:58 编辑

喷头间距4米,这个图纸设计的依据是什么? 不是都是3.6米的么
望各位解答下 谢谢!!

QQ图片20160418145113.png


QQ图片20160418145029.png

免费打赏
漠之寻123
2017年03月14日 09:57:14
2楼
中危确实是3.6,轻危的才是4.6。估计是失误吧
回复
为我们自己的
2017年03月14日 11:50:00
3楼
规范的表格是K=80的数据,这里用的是K=115.
回复
qiaodan1234
2017年03月15日 16:30:03
4楼
如按设计说明,平面喷头间距的确不满足规范要求了。。4mX4m
回复
zh0000z
2017年03月15日 17:47:23
5楼
根据规范要求设计。:)
回复

相关推荐

APP内打开