本帖最后由 翔杰 于 2016-4-18 13:31 编辑 自己家准备盖二层楼房。 砖混结构。 准备用商混做顶。 施工的时候工头只给做了四个角的构造柱预埋钢筋。没有按原图纸预埋构造柱钢筋。现在要想补救的话 要怎么弄?有人说砸开圈梁 把钢筋焊接到圈梁上? 还有说弄 植筋就行。坛子里的大神们请指教下。 现在刚打完圈梁, 还没有做回填。看看有什么办法补救的。房屋东西 15米 , 南 北9米 。
本帖最后由 翔杰 于 2016-4-18 13:31 编辑
自己家准备盖二层楼房。 砖混结构。 准备用商混做顶。
施工的时候工头只给做了四个角的构造柱预埋钢筋。
没有按原图纸预埋构造柱钢筋。现在要想补救的话 要怎么弄?
有人说砸开圈梁 把钢筋焊接到圈梁上? 还有说弄 植筋就行。
坛子里的大神们请指教下。 现在刚打完圈梁, 还没有做回填。
看看有什么办法补救的。
房屋东西 15米 , 南 北9米 。
红色四个角是预埋好的。 黄色的点是原图纸,但没有预留的。
想在黄色位置上增加构造柱。
2楼
没看懂楼主表述的意思,是说现在楼板和圈梁都浇筑完了??就是黄色的构造柱没布置?
要是这样,那最好是可以把梁的砼剔除,然后做构造柱的钢筋入圈梁多些,然后浇筑高一级的微膨胀砼就可以了,要嫌麻烦就植筋,问题是比较贵,也犯不上。
另,我理解你是不是做的条基础,地圈梁啊,构造柱钢筋没做,反正你说的我看不懂。
回复
3楼
弄植筋就可以,或者打螺栓,很简单的,反正是构造柱,不是框架柱,钢筋没那么严格。
回复
4楼
4根12 做构造柱植入圈梁,6厘钢筋间隔五十公分一道做拉墙筋。
回复
5楼
偷地雷的 发表于 2016-4-18 09:27 没看懂楼主表述的意思,是说现在楼板和圈梁都浇筑完了??就是黄色的构造柱没布置?要是这样,那最好是可 … 黄色是原图纸上标注的构造柱预埋钢筋的位置。 但是没有预埋钢筋。 现在想在黄色的位置加构造柱。 是否需要植筋? 或者砸开圈梁露出圈梁钢筋,把构造柱钢筋焊接到圈梁钢筋上。 这样能明白了把?
回复
8楼
基本上植筋可以满足要求的,是构造柱。不是框架柱,如是框架柱那就不行
回复
9楼
既然是构造柱,植筋就可以,不过严格要求规范上来,
回复
10楼
可以采用植筋的方式来做
回复
11楼
你这种最直接的办法就是植筋。。。
回复
12楼
楼主,您的最后采取哪种方案,效果如何?我遇到了同样的问题
回复
13楼
楼主,您的最后采取哪种方案,效果如何?我遇到了同样的问题
回复