多联机算不算有送回风管道的集中空气调节系统,设置多联机的多层公共建筑,面积超过3000平方了要不要做自喷
多联机算不算有送回风管道的集中空气调节系统,设置多联机的多层公共建筑,面积超过3000平方了要不要做自喷
2楼
有哪位知道吗
回复
3楼
这主要看暖通专业是否另外设了送回风管道,如果设了送回风管道则属于集中空气调节系统,反之则不属于集中空气调节系统。
回复
4楼
2楼正解。规范就是那么说的
回复
5楼
多联机不算集中送风空调系统
回复
6楼
多联机不算
回复
7楼
多联机不算哈 但是暖通专业设置了风管(多联机系统中有风管的话多为新风系统的风管),此时应该按照集中来算,当然,如果实在不想设,也可以打打擦边球。
回复
8楼
与楼主有同样的疑问!!求解答。
回复
9楼
不算 做过这样的例子
回复