PKPM建模时梁上恒荷载折减问题
ybing2015
ybing2015 Lv.9
2016年04月14日 10:21:25
只看楼主

PKPM建模时有的说当梁上的填充墙开大洞时恒荷载可以折减,请问在哪本规范的那一条有关恒荷载折减的具体规定?

PKPM建模时有的说当梁上的填充墙开大洞时恒荷载可以折减,请问在哪本规范的那一条有关恒荷载折减的具体规定?

免费打赏
vikinson
2016年04月14日 12:39:04
2楼
模型应复核实际情况,墙体开门洞显然荷载会减少,应适当折减。
回复
少时丶哈哈哈
2016年04月19日 16:40:04
3楼
666666666666666666666
回复
玩疯了
2016年04月20日 11:28:16
4楼
按实际情况 你是按整面砖墙算的 有窗户自然会轻
回复
高处能胜寒
2016年04月20日 12:17:10
5楼
根据实际情况折减,洞口差不多时,乘以一折减系数,不需要规范依据。有些单位要求每片填充墙都要根据洞口大小所占比例实际折减。
回复
o如梦无痕o
2016年04月20日 12:28:40
6楼
规范上还没有咋算弯矩呢。
是不是就不做结构设计了……
回复
骑木桶的飞人
2016年04月20日 14:08:19
7楼
用词不当吧,这个不叫恒荷载可以折减,只不过是恒荷载按洞口实际输入,只是有时候做久了,不需要很精确的时候,会是直接满砖的线荷载乘以个小于1的折减系数。