本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-13 15:43 编辑 我的意思是,每次用完电器,关闭后,晚上睡觉一般把插头拔掉保险一些,因为有余电。带开关的插座就是起这个作用的。1、墙上全部五孔,没有开关控制,电器不用了,每次要拔插头,很不方便。2、全部一开五孔,每次断电源,每个面板都要按开关,麻烦,且成本高。3、用拖线板,插拖线板上,不好看。且拖线板的总电流一般不能超过10A吧?
本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-13 15:43 编辑
我的意思是,每次用完电器,关闭后,晚上睡觉一般把插头拔掉保险一些,因为有余电。
带开关的插座就是起这个作用的。
1、墙上全部五孔,没有开关控制,电器不用了,每次要拔插头,很不方便。
2、全部一开五孔,每次断电源,每个面板都要按开关,麻烦,且成本高。
3、用拖线板,插拖线板上,不好看。且拖线板的总电流一般不能超过10A吧?
我用一个一开五孔联多个普通五孔,通过一开五孔上的开关来控制一组插座上的电源,感觉更漂亮方便一些。
零线和地线还是并接到插座相应空位。
这样接的话,负载都经过一开五孔?是不是所有插座的总负载不能超过10A?
如果我用一开16A的空调插座来控制开关,是不是总负载可以达到16A?
12楼
大同00 发表于 2016-4-13 11:20 每个插座插接的设备容量不得大于插座的额定容量;该回路所有插座插接的设备总容量不得大于该回路保护开关 …对,若此组插座总负荷不超过10A,可以这样做。
回复
13楼
感谢楼主分享
回复
14楼
本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-14 19:27 编辑 大同00 发表于 2016-4-14 11:58 我认为此做法不妥。该回路本来可以带16A的负荷,由于你加了一个10A的翘板开关,该回路只能带10A的负荷了。 …你的想法不错。但是一般照明开关我看了也是10A。要找特殊开关不多,面板风格也不统一了,价格也上去了。如果用空调的一开16A,空调那个三孔尺寸较大,无法插普通电器,等于是没用的,就用了个开关。一般情况下,一组插座上电器全插应该也不会超过10A,比如电脑显示器,电视机机顶盒,充电器之类。
回复
15楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
16楼
经过16A开关了,只能用16A
回复
17楼
谢谢楼主好资料
回复
18楼
可以,特别是电视那面墙上,一般安装3个左右插座。如果是自己家装的话还可以设置一个单独的翘板开关在明显的位置,因为插座安装较低,有可能被电视柜挡了也有可能被电视机挡了,这样操作还是有一定不方便。
回复
19楼
楼主的想法是可行的,总的负荷不要大于开关的负荷就可以,但是我认为没有必要,如果觉得电器关闭后拔掉插头很麻烦,那就把每个插座都换成带开关的五孔或三孔算了,控制更灵活。比如电视看完了可手机还要充电,一下子都关掉很不方便。
回复
20楼
完全可以这样做
回复
21楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2016-4-16 19:07 编辑
楼主你只是想到三个插座都不用了一个个拔插头麻烦,就连一个个按开关都嫌麻烦,可你想过没有,很多时候不是三个插座同时都不用的,比如有一个手机还在充电。
回复