现在有一个大型办公室,为了方便,想用一个风机盘管控制器控制屋里的4个盘管,不知道应该如何实现最好?把4个盘管并联到开关上可不可以?
现在有一个大型办公室,为了方便,想用一个风机盘管控制器控制屋里的4个盘管,不知道应该如何实现最好?把4个盘管并联到开关上可不可以?
2楼
应该可以,注意几点:
1、四个盘管的运行总电流值小于控制器的额定容量;
2、如果选用温控器,这种方案不合理,因温控器应尽量靠近所控盘管控制区域。
如果采用三速开关,则没有问题。
回复
3楼
单个控制都可以,群控当然就更可以了!!
只是要注意控制电流的问题!!
只是你这样控制不是很妥当!
回复
4楼
楼主问题提的好啊!这个问题也时常困惑着我
1:盘管还是监测一个敞开的区域,用一个温控器来达到控制的目的更合理
2:太多的温控器装在一起影响美观,分开装操作又麻烦
3:但一个温控器又不好解决电磁阀控制
若能用一个小型的DDC来控制,应该可以吧?不过费用是不是会高啊
回复
5楼
就是普通的三速开关,但是现在有个问题,据说接上后盘管的转速不一样了,因为三速的接线是并联,一个速度接通后其它两个好像有感应电流,导致电机转速不同,我也是百思不得其解
回复
6楼
谁有做过的图能不能给一张参考,其实很多情况就是为了省事,才用一个温控器控制很多盘管的,为什么就没有个完善的解决方案呢?DDC的话就太贵了
回复