只看楼主

涉及到国家及行业电气火灾监控的规范如下:1、低压配电设计规范6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源: 1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障; 2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。2、建筑设计防火规范 10.2.7下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: 1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s的厂房(仓库);

涉及到国家及行业电气火灾监控的规范如下:
1、低压配电设计规范
6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;
2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。
2、建筑设计防火规范
10.2.7下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s的厂房(仓库);
2 一类高层民用建筑;
3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个
体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
3、民用建筑 电气设计 规范
13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。
4、商店建筑设计规范
7.3.16 对于大型和中型商店建筑的营业厅,除消防设备及应急照明外,配电干线回路应设置防火剩余电流动作报警系统(该条为该规范的强条)
5、金融建筑电气设计规范
17.4.1 特级、一级防火金融建筑的下列部位应设置电气火灾监控探测器:
1 金融设施专用空调电源干线、动力末端配电箱、照明与插座末端配电箱;
2 弱电机房、值班室、商场、厨房及餐厅、观影设施、娱乐设施、展览设施等区域的照明与插座配电箱。
17.4.2 二级防火金融建筑的金融设施专用空调电源干线、动力末端配电箱、照明与插座末端配电箱,应设置电气火灾监控探测器。
17.4.3 金融设施电源室的电气火灾监控探测器宜具有温度探测功能。

本人在做万达广场的时候,要求:

对下列用电负荷供电回路应设置防火剩余电流动作报警系统:
(1)照明及应急照明类负荷;
(2)照明、动力等负荷混合用电如经营用电、二次装修用电;
(3)有负荷变更的场所;
(4)将来使用用途不定的备用回路;
(5) 室内步行街、室外步行街公共区域集中设置的商铺电表柜每个商铺的出线回路处设置漏电报警装置,漏电检测电流不大于300mA。纯动力负荷回路(空调及其他动力配电回路)不需设置。

请大家分析一下,电气火灾监控系统哪些建筑及哪些设备需要设置?万达广场的要求和商店建筑设计规范强条明显冲突该如何解决?

免费打赏
大虾大虾
2016年04月13日 17:06:01
12楼
谢谢楼主分享!
回复
陌上等待
2016年04月14日 08:17:03
13楼
谢谢楼主分享
回复
dian123qi
2016年04月14日 08:38:31
14楼
不错学习下
回复
登月
2016年04月14日 08:45:31
15楼
关于电气火灾监控这一块,确实有点头疼,不知道实施后能否带来好处,谁也不知道,而且这一块投入也很大,效果怎么样呢,望有经验的老师多多说说,
回复
游乐儿123
2016年04月14日 10:00:29
16楼
回复
kjp2014
2016年04月14日 10:06:30
17楼
期待大家热烈讨论,配电房内低压柜非消防回路设置,作用于信号。
回复
julanbing
2016年04月14日 10:07:34
18楼
继续关注此话题
回复
平平安安1206
2016年04月14日 10:21:35
19楼
路过,学习学习,请高手赐教!
回复
这次可以了
2016年04月14日 10:40:15
20楼
感谢楼主分享
回复
fitman
2016年04月14日 10:47:33
21楼
按理说消防线路因为重要性,更应做电气火灾监控。但也许规范制定人员认为消防线路在选料和敷设都有较好的设计和保护。基本各地的地规都把消防线路排除在外。不过新火规对消防电源的监控实际也是类似的原理。