【刀哥论注册】砌体结构里强度的调整
北京院小李飞刀
2016年04月11日 11:42:34
只看楼主

手头没带砌体规范,但看群里很多人对这个还比较迷糊,一会调整一会调整的。砌体规范里的一些争议问题,我曾经请教过我们院编写砌体规范的几位同事,如周炳章前辈等,得到了明确的答复。朱总之前微博上说过不调整,但很多人没理解朱总说这句话的前提,不求甚解的应用就会错误。我大致总结为如下五个方面,具体大家对着规范细化:1、面积的调整:要分无筋和有筋砌体,有筋的只调整砌体,对于局压(局压面积基本都小于0.3)不调整。

手头没带砌体规范,但看群里很多人对这个还比较迷糊,一会调整一会调整的。砌体规范里的一些争议问题,我曾经请教过我们院编写砌体规范的几位同事,如周炳章前辈等,得到了明确的答复。

朱总之前微博上说过不调整,但很多人没理解朱总说这句话的前提,不求甚解的应用就会错误。

我大致总结为如下五个方面,具体大家对着规范细化:

1、面积的调整:要分无筋和有筋砌体,有筋的只调整砌体,对于局压(局压面积基本都小于0.3)不调整。
2、砂浆等级的调整:要区分抗压和其他强度的调整。
3、施工控制质量等级的调整。配筋不得采用C。
4、施工中房屋构件的调整。
5、旧的砌体规范的补充意见不再适用于新规范的调整。

【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(不断更新)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥】谈注册考试复习方法及注意事项(既然选择了远方,便只顾风雨兼程)
http://bbs.co188.com/thread-9227258-1-1.html
【刀哥论项目26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html