pkpm梁抗扭箍筋的配筋问题
xiaoweijs
xiaoweijs Lv.4
2016年04月09日 10:30:03
只看楼主

审查师说箍筋配筋,双肢箍要(1.1/2)+0.5来计算箍筋直径,不知道大家是怎么配筋的的

审查师说箍筋配筋,双肢箍要(1.1/2)+0.5来计算箍筋直径,不知道大家是怎么配筋的的
QQ截图20160409102851.png

QQ截图20160409102851.png

免费打赏
設計詩
2016年07月02日 08:53:10
13楼
不需要加0.5,0.5是单肢箍最小面积
回复
哈哈鱼
2016年07月02日 09:53:58
14楼
感谢楼主分享!
回复
结构生活
2016年07月03日 17:33:07
15楼
tjcc_10 发表于 2016-4-12 16:38 确实是需要的,还有vt4的抗扭纵筋也需要加到纵筋里面。什么意思,没看明白,为什么要加0.5呢?
回复
kuangwenjie751
2016年07月16日 01:17:02
16楼
tjcc_10 发表于 2016-4-12 16:38 确实是需要的,还有vt4的抗扭纵筋也需要加到纵筋里面。沿周边布置的单肢抗扭箍筋满足VT后面的箍筋值即可。还有这根梁弯矩这么小,剪力和扭矩这么大,感觉受力不太合理,剪切是脆性破坏,不建议搞成这样的结构布置的。
回复
wwwmx007
2016年07月16日 06:41:46
17楼
不需要,0.5是包含在1.1里面的,是对单肢箍的要求
回复
哈哈鱼
2016年07月16日 08:03:29
18楼
好资料,多谢楼主分享啊!
回复
张叁疯
2016年07月16日 10:52:00
19楼
感谢楼主分享!
回复
suemichael
2016年08月18日 17:57:53
20楼
感谢楼主分享!
回复
zuoshoumoshen
2016年08月19日 08:40:58
21楼
小手一抖,金币拿走!!!
回复
zhenghongzlm
2016年08月19日 14:02:07
22楼
扭筋配不配?怎么配的?楼主
回复

相关推荐

APP内打开