暖通地暖舒尔环境地暖安装步骤
weibo_1460097741427
2016年04月08日 14:46:59
只看楼主

地暖安装步骤 一、 关于地暖的一般规定    1 、施工安装前应具备下列条件:   设计施工图纸和有关技术文件齐全;    l )有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;   施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;    2 )土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房卫生间应做完闭水实验并经过验收。相关电气预埋等工程完成。  

地暖安装步骤
一、 关于地暖的一般规定
   1 、施工安装前应具备下列条件:
  设计施工图纸和有关技术文件齐全;
   l )有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
  施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;
   2 )土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房卫生间应做完闭水实验并经过验收。相关电气预埋等工程完成。  
   2 、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格。必要时应抽样进行相关检测。
   3 、加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。储存在温度不超过 40 ,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在 1m 以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。  
   4 、施工过程中应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染地暖管的表面。  
   5 、施工的环境温度条件不宜低于 5 ;在低于 0 的环境下施工时,现场应采施工时不宜于其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。  
   7 、地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏地暖管; 
  二、绝热保温层的铺设
   1 、铺设绝热保温层的地面应平整,干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象;
   2 、绝热保温层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮气侵入的地面,在铺设绝热层之前应先铺一层防潮层。 
  三、低温热水系统加热管的安装
   1 、地暖管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,地暖管应保持平直,管间距的安装误差不应大于 10mm 。地暖管敷设前,应对照施工图纸核定地暖管的选型、管径、壁后,并应检查地暖管外观质量,管内部不得有杂志。地暖管安装间断或完毕后时,敞口处应随时封堵;
   2 、地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。  
   3 地暖管安装 时应防止管道弯曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现 死折 ;塑料管的弯曲半径不小于 6 倍管外径。  
   4 、埋设于填充层内的地暖管不应有接头。  
   5 、施工验收后,发现地暖管损坏,需要增设接头时,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施。
   6 、地暖管应设固定装置。可采用下列方法之一的固定方式。  
  
  
免费打赏
木心哒哒哒哒
2016年04月16日 09:31:07
2楼
谢谢楼主的分享,学习了:handshake:)
回复
kingyond1122
2016年04月17日 17:31:28
3楼
怎么感觉不全面
回复
ymwatcher
2016年04月29日 12:53:41
4楼
谢谢了,收藏了,学习了
回复
jueduilingdu0916
2016年12月28日 16:18:37
5楼
内墙先刮腻子还是先刷底漆
回复
攻城师79357
2017年01月02日 09:07:10
6楼
路过,表示支持!!
回复

相关推荐