天正暖通算冷负荷的问题。。
co1459934379929
2016年04月08日 12:10:24
来自于中央空调
只看楼主

用天正暖通算冷负荷,算出来的南外窗16点的冷负荷才70W,到了晚上变成了负数。自己通过手算全是正数而且 都是几百W。这是什么原因呢。。差别有点大啊。。求大神指导

QQ图片20160408112011.png
用天正暖通算冷负荷,算出来的南外窗16点的冷负荷才70W,到了晚上变成了负数。自己通过手算全是正数而且 都是几百W。这是什么原因呢。。差别有点大啊。。求大神指导

QQ图片20160408112011.png

免费打赏
w5208833
2016年04月13日 16:47:01
2楼
正常,逐时计算负荷,就是这样的
回复
红豆开花
2016年04月14日 15:28:55
3楼
白天,南外窗吸收太阳热量到房间,就是正的,晚上,房间热量通过南外窗流失到室外环境了...
回复
qq_1460683390921
2016年04月15日 14:44:37
4楼
顶一个。顺道赚点币
回复
花生cr
2016年04月15日 20:39:38
5楼
感谢分享!
回复
xiaoxuerong21
2016年04月17日 10:25:41
6楼
逐时冷负荷都是每天内变化挺大的
回复
co1463111082075
2016年05月13日 12:21:19
7楼
不错的资料
回复
楠在南方
2016年05月18日 15:06:11
8楼
回复