用天正暖通算冷负荷,算出来的南外窗16点的冷负荷才70W,到了晚上变成了负数。自己通过手算全是正数而且 都是几百W。这是什么原因呢。。差别有点大啊。。求大神指导
用天正暖通算冷负荷,算出来的南外窗16点的冷负荷才70W,到了晚上变成了负数。自己通过手算全是正数而且 都是几百W。这是什么原因呢。。差别有点大啊。。求大神指导
免费打赏
w5208833
2016年04月13日 16:47:01
2楼
正常,逐时计算负荷,就是这样的
回复
红豆开花
2016年04月14日 15:28:55
3楼
白天,南外窗吸收太阳热量到房间,就是正的,晚上,房间热量通过南外窗流失到室外环境了...
回复
qq_1460683390921
2016年04月15日 14:44:37
4楼
顶一个。顺道赚点币
回复
花生cr
2016年04月15日 20:39:38
5楼
感谢分享!
回复
xiaoxuerong21
2016年04月17日 10:25:41
6楼
逐时冷负荷都是每天内变化挺大的
回复
co1463111082075
2016年05月13日 12:21:19
7楼
不错的资料
回复
楠在南方
2016年05月18日 15:06:11
8楼
回复
相关推荐
天正暖通出现这个问题,哪位大神知道怎么回事吗?怎么解决?
天正暖通
2024-04-15 22:00:37
天正暖通T20 V9.0防排烟计算工具显示不全
天正暖通
2024-03-04 19:31:03
天正暖通T20V8--设备标注
天正暖通
2024-03-04 14:16:57
天正暖通中“BIM出图”怎么用?
天正暖通
2024-01-27 15:32:48
天正暖通转换成T3后,怎么才能转回天正图
天正暖通
2024-01-17 19:53:04
天正暖通风管绘制时老是出现这种情况
天正给排水
2024-01-10 09:37:56
wind11能用天正给排水天正暖通8.0么
天正建筑
2023-10-27 07:15:26
天正暖通CAD布置不了设备,布置完全是线
天正暖通
2023-09-06 12:09:56
用T20天正暖通V7.0打开CAD2020无法加载天正组件
天正暖通
2023-07-07 17:26:11
天正暖通2014每次打开都要输入注册码,怎么解决
天正暖通
2023-06-08 11:18:05
T20天正暖通V5.0无法保存,也无法另存为怎么处理
建筑给排水
2023-05-30 23:11:34
T20天正暖通V5.0无法保存及另存为
天正建筑
2023-05-30 23:03:36
天正暖通输出负荷计算书失败
天正暖通
2023-04-20 09:46:02
求,天正暖通5.0,多联机空调设备标注不小心删除了,如何恢复
天正暖通
2023-04-05 12:00:15
天正暖通,如何把多联机管径19.05能直接改为19.1,不要每次标注都改一遍
天正暖通
2023-03-28 09:26:18
天正暖通负荷计算,厕所的房间用途分类属于哪个呀
中央空调
2023-03-26 16:56:20
天正暖通定义设备的几个问题?
天正暖通
2023-03-25 13:21:10
天正暖通局阻圆管道局阻系数过大
天正暖通
2023-03-18 19:56:50
请问天正暖通怎么气流组织计算?风盘计算和气流组织计算一样吗
天正暖通
2023-01-28 10:16:49
天正暖通统计风管面积的完整性
天正暖通
2023-01-08 16:22:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开