框剪结构电梯井剪力墙出现的问题
洪晓聪
洪晓聪 Lv.7
2016年04月07日 22:18:09
来自于PKPM
只看楼主

请教下框剪核心筒,电梯井剪力墙电算结果都是红色,如何根据数据进行调整

请教下框剪核心筒,电梯井剪力墙电算结果都是红色,如何根据数据进行调整

360截图-2962973.jpg


360截图-3015717.jpg

洪晓聪
2016年04月08日 08:41:34
3楼
自己顶,希望有人解答下:)
回复
洪晓聪
2016年04月10日 09:59:00
4楼
施工缝验算
超限,求助
回复
te周
2016年04月10日 19:50:31
5楼
先看是什么超筋。如果是施工缝验算超限 好办的,你点构件信息 有提示你还需要配多少钢筋的,再在施工图里表达这些钢筋
回复
洪晓聪
2016年04月11日 09:02:26
6楼
te周 发表于 2016-4-10 19:50 先看是什么超筋。如果是施工缝验算超限 好办的,你点构件信息 有提示你还需要配多少钢筋的,再在施工图里表 …施工缝超限对结构受力影响不大??因为是毕设,配筋率已经提高了还是过不了
回复
te周
2016年04月11日 21:15:33
7楼
施工缝验算超限,加的是墙身筋
回复
洪晓聪
2016年04月13日 12:53:38
8楼
墙设出现偏拉主要是因为双肢墙受力过大,结构受扭
回复
温故而知新
2016年04月13日 16:44:01
9楼
:handshake:handshake
回复