本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 编辑 电流、电压互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA、TA还有电流互感器不是一匝多,二匝少么,初级还是1根啊望大神赐教 先行谢过

本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 编辑

电流、电压互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA、TA
还有电流互感器不是一匝多,二匝少么,初级还是1根啊
望大神赐教 先行谢过


IMG_20160405_162728.jpg


IMG_20160405_164359.jpg

免费打赏
l494709209
2016年04月12日 16:49:28
22楼
CT与PT的工作原理与变压器相似,CT是电流变小电压升高,PT相反。电流越大匝数越多。以后就不会晕了
回复
幸运牛
2016年04月12日 19:49:19
23楼
学习了,谢谢!
回复
登月
2016年04月14日 09:10:38
24楼
地板说的很专业,学习了。
回复
wangxf
2016年04月21日 11:08:17
25楼
看一看,怎么样啊?
回复
我很热
2016年04月21日 12:13:32
26楼
CT就是TA,PT就是TV
回复
xuewulei123
2016年04月21日 16:58:33
27楼
谢谢资料的分享
回复
co1438651239503
2016年04月22日 05:03:07
28楼
谢谢资料的分享
回复
binhuashejiyuan
2016年04月25日 08:26:33
29楼
:handshake:handshake:handshake
回复
xfzengjx0016
2016年06月12日 14:21:48
30楼
cmb178,解答正确,简洁明了。
回复
边军1001
2016年07月11日 14:47:31
31楼
电气图纸以及设备中的字母代码应该是 电流互感器 TA;电压互感器TV
老的图纸和设备常常不大规范,经常使用一些以前常用的代码。
另外 电流互感器是 一次侧匝数少,二次侧匝数多
电压互感器是 一次侧匝数多,二次侧匝数少