框剪。我在剪力墙上开了门和窗,在计算中总是这样子,这该怎么调???是我节点的问题吗?(我在门和窗之间加了一个节点)
框剪。我在剪力墙上开了门和窗,在计算中总是这样子,这该怎么调???是我节点的问题吗?(我在门和窗之间加了一个节点)
2楼
楼主威武,感谢分享
回复
3楼
门和窗之间加节点??那也不会是这样吧。。
回复
4楼
好的东西大家一定要分享。谢谢
回复
5楼
底层适当的加强,还是有必要的,上部可以少点,一家之言
回复
6楼
抗剪不够,可采取如下方案
1.增加梁长解决连梁受剪超限
2.增加墙厚
3.增加混凝土强度等级
4.减小整体刚度
回复