压缩机运行范围图
qq_1449623502369
2016年04月05日 16:17:34
来自于制冷技术
只看楼主

这种压缩机运行范围图经常看见,分析一下范围图以外的四个角系统究竟会出现什么现象,欢迎大家讨论下:1,左上角低蒸发温度高冷凝温度,压缩机在这个角工作会出现高排气温度和高冷凝压力,低吸气温度低蒸发压力。2,左下角低蒸发温度低冷凝温度3,右上角高蒸发温度高冷凝温度4,右下角高蒸发温度低冷凝温度关于压缩机的电流,排气温度,吸气温度,高低压力有什么变化,大家讨论下。

这种压缩机运行范围图经常看见,分析一下范围图以外的四个角系统究竟会出现什么现象,欢迎大家讨论下:
1,左上角低蒸发温度高冷凝温度,压缩机在这个角工作会出现高排气温度和高冷凝压力,低吸气温度低蒸发压力。
2,左下角低蒸发温度低冷凝温度
3,右上角高蒸发温度高冷凝温度
4,右下角高蒸发温度低冷凝温度

关于压缩机的电流,排气温度,吸气温度,高低压力有什么变化,大家讨论下。

11.jpg

免费打赏
co1453962987373
2016年04月06日 08:31:35
2楼
这张图是根据压缩机线圈温度不高于115度,绘制的运行图.

蒸发温度过低,其压缩机的吸排气量减少,
而压机自身产生的热量需要低温的气态制冷剂带走,
为防止排气温度过高,冷凝温度需控制在规定的范围内.

德州半封压机使用要求.jpg 沈阳鬼纶404a.jpg 压机应用范围.jpg
回复
荣昌制冷
2016年04月06日 09:15:08
3楼
压缩机在低蒸发温度高冷凝温度下运行时,回气过热度大,吸气温度高,排气温度高,相应的冷凝温度也高,低压低,高压高,压缩比大,运行电流增量不大;
压缩机在低蒸发温度低冷凝温度下运行时,由于冷凝温度和压力低,回气过热度小,回气可能带液,吸排气温度低,高低压压力都较低,制冷效率低下,运行电流减小;
压缩机在高蒸发温度高冷凝温度下运行时,回气过热度大,吸排气温度较高,高低压压力都较高,但压缩比适中,相对效率发挥较高,运行电流偏大;
压缩机在高蒸发温度低冷凝温度下运行时,回气过热度偏低,吸排气温度略比正常低,低压虽较高,而高压偏低,压缩比小,能效比较差,运行电流偏小。

ma779006066:低蒸发温度,回气过热度小,回气温度低     回气压力低     高冷凝温度    伴随着高的冷凝压力    压缩比大   电流增量会变大吧

回复
qq_1449623502369
2016年04月07日 11:54:09
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-6 09:15 压缩机在低蒸发温度高冷凝温度下运行时,回气过热度大,吸气温度高,排气温度高,相应的冷凝温度也高,低压 …非常非常感谢荣老师的回复,作为制冷人必须掌握的知识。
回复