今天老板突然问我,为什么R134a的“a”是小写,R410A的“A”是大写,上网查过好像没有什么确切的说法,有知道答案的高手吗?

今天老板突然问我,为什么R134a的“a”是小写,R410A的“A”是大写,上网查过好像没有什么确切的说法,有知道答案的高手吗?
免费打赏
co1453962987373
2016年04月05日 13:36:52
2楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-4-5 13:38 编辑

从分子结构上看,
小写的 "a" 制冷剂是一种不含氯原子,称为环保制冷剂,对臭氧层不起破坏作用,

大写的"A",制冷剂,氢氯氟烃类,饱和烃类(碳氢化合物)的卤族衍生物,对臭氧层起破坏作用,


无标题.jpg
回复
qq_1449623502369
2016年04月05日 13:41:38
3楼
北京联通 发表于 2016-4-5 13:36 从分子结构上看,小写的 “a” 制冷剂是一种不含氯原子,称为环保制冷剂,对臭氧层不起破坏作用,制冷行业普遍使用的制冷剂有R22(俗称氟利昂)和R410A。R22最大的局限就是对臭氧层有较大的破坏,而且温室效应显著。根据《蒙特利尔议定书》的规定,发达国家和发展中国家将分别于2020年和2030年全面禁止使用该制冷剂。R410A与R22相比最大的优势是对臭氧层没有明显破坏作用,但温室效应潜能值(GWP)比R22还高。
回复
wuqinghao10
2016年04月06日 16:35:44
4楼
二楼胡说八道!

a小写表示纯工质,如R134a,R600a
后缀字母大写表示混合工质,如R410A,R407C

回复
co1453962987373
2016年04月06日 19:26:28
5楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-4-6 19:58 编辑

R22,R717,R718是否为纯工质,为何它不加A,B,C,a
回复
荣昌制冷
2016年04月07日 02:22:13
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-7 02:28 编辑 北京联通 发表于 2016-4-6 19:26 R22,R717,R718是否为纯工质,为何它不加A,B,C,a不懂装懂,瞎扯什么东西?在氟利昂制冷剂中,为何R13(三氟一氯代甲烷CClF3)制冷剂和R13B1(三氟一溴甲烷CBrF3)制冷剂分别存在这两种代号表示?同样,R114、R114a、R114B2这三种都是同属氟利昂制冷剂,怎么还存在三种代号表示?等等,而且代号中字母既有大写的,也有小写的。至于碳氢化合物制冷剂,代号也有很多不带大小字母的,都怎么解释呢???就喜欢逞能,装作什么都“懂”!
回复
wuqinghao10
2016年04月07日 09:40:51
7楼
本帖最后由 wuqinghao10 于 2016-4-7 09:50 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-4-7 02:22 不懂装懂,瞎扯什么东西?在氟利昂制冷剂中,为何R13(三氟一氯代甲烷CClF3)制冷剂和R13B1(三氟一溴甲烷 …麻烦两位去看下中华人民共和国国家标准 GB/T 7778-2008 《制冷剂编号方法和安全性分类》4.1.1-4.1.4 即制冷剂编号法则,普通教科书上就能查到,我就不写上来了4.1.5 在溴部分全部代替氯的情况下,在原编号基础上增加大写字母B,并在B后面加数字表示溴原子个数4.1.8 乙烷系同分异构体都具有相同编号,其中分子式最对称的一种编号后面不加字母,其余的同分异构体编号后面加小写字母a,b,c等来表示4.1.9 丙烷系同分异构体编号参考乙烷系,但后面加两位小写字母,具体怎么增加,自己去看国标4.2.1-4.2.2是混合物命名方法,总结一下说就是: 非共沸以R4XX编号,共沸以5xx编号4.2.3 为区别组分相同而比例不同的混合物,以编号后加大写字母A,B,C来加以区分另外R6xx表示其他有机物,R7xx表示无机物最简单分别字母大写还是小写的方法就是按照纯工质小写,混合物大写来记,除去溴代物后缀B+数字所以,楼主所问的问题,R134a和R410A中两个字母a之所以有大小写的区别,就是因为纯工质和混合工质之分不知是谁在不懂装懂!!!
回复
荣昌制冷
2016年04月07日 11:05:13
8楼
wuqinghao10 发表于 2016-4-7 09:40 麻烦两位去看下中华人民共和国国家标准 GB/T 7778-2008 《制冷剂编号方法和安全性分类》4.1.1-4.1.4 …请你看清楚弄清楚我的帖意,我的话不是针对你的,这点应该很明显的。感谢你带来的信息分享。
回复
co1453962987373
2016年04月07日 20:04:43
9楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-4-7 21:39 编辑

R134a,R152a等为HFC类纯工质,
R600a,R290,CO2等为自然工质,
R407C,R410A等为混合工质。


4.1.8 乙烷系同分异构体都具有相同编号,其中分子式最对称的一种编号后面不加字母,其余的同分异构体编号后面加小写字母a,b,c等来表示

以国家标准为依据,个人见解均为探讨,勿对号入坐,以免画蛇添足
回复
co1458432385542
2016年04月08日 13:28:32
10楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-4-8 14:05 编辑

沙发: 尾部为小写字母的制冷剂不含氯元素,这有错吗?

地板: a小写表示纯工质,如R134a,R600a,这有错吗?

你不详解符号的含义,却到处指手画脚的,耍什么威风,
回复
qq_1449623502369
2016年04月08日 15:50:08
11楼
谢谢各位的回复, a小写表示纯工质,如R134a,R600a
后缀字母大写表示混合工质,如R410A,R407C是正解。
回复