请大家帮忙分析一下原因(短路引起的)
yixufeng
yixufeng Lv.3
2007年11月03日 09:59:21
只看楼主

GGD馈电柜,里面有12回路,因100A开关后面电机短路引起跳闸,但是令人不解的是,为什么其它开关相邻铜端子也会被电弧烧坏。图片太大,传不上来图中的第三个开关

GGD馈电柜,里面有12回路,因100A开关后面电机短路引起跳闸,但是令人不解的是,为什么其它开关相邻铜端子也会被电弧烧坏。图片太大,传不上来

图中的第三个开关
0825a2792430e0f90318.rar
0 B
立即下载
yixufeng
2007年11月03日 11:45:57
2楼
顶上,大家踊跃发言,后面还陆续有图
回复
lingxuct
2007年11月03日 12:15:30
3楼
断路器上面不干净,正常情况下存在爬电,当其他回路跳闸时,电压上升,爬电严重引起电弧短路。
回复
qbw4607
2007年11月03日 19:58:32
4楼
开关在分断短路电流时,弧光从上方飞溅出,与相邻开关引入相短路。开关柜各开关间隔距离过小是造成此次事故的主要原因。
所以开关柜不宜安装过多断路器。保证各开关有必要间隔距离。
回复
shaodong810524
2007年11月03日 20:02:30
5楼
可能是这个短路开关窜过去造成的吧
回复
xxly
2007年11月04日 08:30:45
6楼
两个空气开关距离太近,且边相间没设防电弧的措施。
回复
hbsyg
2007年11月04日 10:59:38
7楼
绝缘体是相对的。当条件变化时绝缘体就变化为导体,当发生短路时,因产生电弧将周围的空气电离,成为导体。那里有薄弱点,它就投破那里,,因旁边相邻铜端子离它很近,电弧就引向它们,造成更大的破坏。当然相邻铜端子的绝缘材料不干净,为电弧造成的短路提供了更方便的捷径。
回复
sihongxuan
2007年11月04日 17:12:57
8楼
高手分析的头头是道,就不用我过多发言了。不错就是间隔小,没有必要的绝缘隔板防护从而引起飞弧短路造成的。
回复
hey456
2007年11月04日 17:45:40
9楼

同意.
回复
jy187452
2007年11月04日 21:01:24
10楼
这个也太紧凑了。。。。
一面柜子在我们厂最多并排装2个断路器
受教了,原来爬电会造成这事故
回复