GGD馈电柜,里面有12回路,因100A开关后面电机短路引起跳闸,但是令人不解的是,为什么其它开关相邻铜端子也会被电弧烧坏。图片太大,传不上来图中的第三个开关
GGD馈电柜,里面有12回路,因100A开关后面电机短路引起跳闸,但是令人不解的是,为什么其它开关相邻铜端子也会被电弧烧坏。图片太大,传不上来
图中的第三个开关
2楼
顶上,大家踊跃发言,后面还陆续有图
回复
3楼
断路器上面不干净,正常情况下存在爬电,当其他回路跳闸时,电压上升,爬电严重引起电弧短路。
回复
4楼
开关在分断短路电流时,弧光从上方飞溅出,与相邻开关引入相短路。开关柜各开关间隔距离过小是造成此次事故的主要原因。
所以开关柜不宜安装过多断路器。保证各开关有必要间隔距离。
回复
5楼
可能是这个短路开关窜过去造成的吧
回复
6楼
两个空气开关距离太近,且边相间没设防电弧的措施。
回复
7楼
绝缘体是相对的。当条件变化时绝缘体就变化为导体,当发生短路时,因产生电弧将周围的空气电离,成为导体。那里有薄弱点,它就投破那里,,因旁边相邻铜端子离它很近,电弧就引向它们,造成更大的破坏。当然相邻铜端子的绝缘材料不干净,为电弧造成的短路提供了更方便的捷径。
回复
8楼
高手分析的头头是道,就不用我过多发言了。不错就是间隔小,没有必要的绝缘隔板防护从而引起飞弧短路造成的。
回复
9楼
同意.
回复
10楼
这个也太紧凑了。。。。
一面柜子在我们厂最多并排装2个断路器
受教了,原来爬电会造成这事故
回复
11楼
前几天有几个朋友想让我找一下《路灯系统节能探讨》的论文下载,现在找到了,http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=153就发在这里吧,是电气人士就跟贴吧。
此论文转至中国电气http://www.cdq.cc
回复