砖混结构,拆墙加固是否可行
muxuan199177
2016年04月01日 08:51:16
来自于建筑加固
只看楼主

砖混结构,7度抗震,单层建筑,层高3.3m,屋面。业主要扩大空间,把1~2轴的180墙(包括构造柱)拆掉。我刚入行,没做过加固设计,想跟各位请教以下几个问题:1、加固设计及施工是否需要特种专业资质?这种小工程也需要么?2、1~2轴墙及柱子拆掉以后,用什么办法加固更可靠,如何进行核算。这个工程施工队比较差,最好能有比较方便施工的方法。3、拆墙加固后,我需要在旁边扩建。新旧屋面如何衔接能防止漏水?因为室内是电气设备柜,防水要求较高。

砖混结构,7度抗震,单层建筑,层高3.3m,屋面。业主要扩大空间,把1~2轴的180墙(包括构造柱)拆掉。

我刚入行,没做过加固设计,想跟各位请教以下几个问题:
1、加固设计及施工是否需要特种专业资质?这种小工程也需要么?
2、1~2轴墙及柱子拆掉以后,用什么办法加固更可靠,如何进行核算。这个工程施工队比较差,最好能有比较方便施工的方法。
3、拆墙加固后,我需要在旁边扩建。新旧屋面如何衔接能防止漏水?因为室内是电气设备柜,防水要求较高。
我考虑是做伸缩缝做法,但感觉还是不能保证。

查了很多资料,但是都没有找到具体的做法及核算过程。感觉心里很没底,真的是无计可施了,跪求各位大神不吝赐教!谢谢!

建筑图.jpg


屋面梁配筋图.jpg

免费打赏
蔡昌辉
2016年04月02日 11:26:21
2楼
把1~2轴的180墙(包括构造柱)拆掉?等于只留A和B轴墙体?最好有个前后对比建筑图。
回复
muxuan199177
2016年04月02日 14:50:38
3楼

只是拆A交1~2轴的那面墙 现在回老家扫墓 手上没图纸 诶 老想着这件事 希望大家能给我多点意见
回复
蔡昌辉
2016年04月05日 10:07:32
4楼
A交1~2轴墙体包括构造柱都拆了?那还怎么来支撑受力?再怎么也得有些结构柱来受力吧。
回复
muxuan199177
2016年04月05日 13:37:40
5楼

可不可以拆了墙和构造柱,把A轴圈梁加高,两边柱子截面加大?我找资料好像有说可以这样加固的,但是没做过。 而且中间构造柱拆掉的话施工过程会不会对房子原本的结构直接造成破坏了
回复
骑木桶的飞人
2016年04月05日 17:19:02
6楼
muxuan199177 发表于 2016-4-5 13:37 可不可以拆了墙和构造柱,把A轴圈梁加高,两边柱子截面加大?我找资料好像有说可以这样加固的,但是没做过 …这么做等于把原结构由砖混改为框架了,建议不如拆了重新做,因为没有专业的加固施工队的话,很多细节会难以保证以及专业的加工器具,倒不是资质不资质的问题,而是施工素质的问题。加固的方法很多,具体可以看规范,慢慢理解,但是实际操作上还是看施工队的。如果扩建最好还是另建一个。设伸缩缝不能保证不漏水,但是新旧混凝土的交界处只怕防水更难处理,至于具体防水措施可以咨询当地建筑,还应该根据当地雨量什么的再考虑吧。
回复
会飞的土豆
2016年04月18日 10:03:04
7楼
学习了,谢谢!
回复
实力搬砖
2016年04月25日 17:39:00
8楼
这个别说加固 就但从简单的结构设计理念上走 也是不正确的,何况是砖混结构主要受力构件。 真要拆除扩建,建议往框架结构体系的方向去改动
回复
xinna
2016年05月05日 09:28:20
9楼
把圈梁加高,两侧柱子加大,这个是增大柱子和梁截面的做法,也是比较常用的做法。但是柱子增大,基础你也要想应考虑。还有个做法,我以前做过的分享给大家:可以考虑钢结构加固,构造柱两边增设钢柱子,钢梁托在圈梁底下。具体做法可以根据施工情况自行设计。钢结构对基础要求也不大。方便施工。
回复
天凉好个秋39
2016年06月16日 10:44:33
10楼
现行规范不允许混合结构,改框架代价太大,不如拆了重建,一层框架成本很低的。没有设计资质的话只能出白图,出了问题自己兜着。
回复
supercsj520
2016年06月29日 00:46:54
11楼
xinna 发表于 2016-5-5 09:28 把圈梁加高,两侧柱子加大,这个是增大柱子和梁截面的做法,也是比较常用的做法。但是柱子增大,基础你也要 …请问这种做法,钢柱子基础如何做呢