这是箱变10KV高压侧的一次图,蓝图主母线60*6,个人想铜排优化为 TMY50*5 。但不知到如何 校验动稳定和热稳定型?变压器参数图上都有 ,小弟请大家帮忙?
这是箱变10KV高压侧的一次图,蓝图主母线60*6,个人想铜排优化为 TMY50*5 。但不知到如何 校验动稳定和热稳定型?变压器参数图上都有 ,小弟请大家帮忙?
2楼
“主母线60*6,个人想铜排优化为 TMY50*5 ”?
60*6.3=378 50*5=250 ???? 想让250上??
回复
3楼
ccc___ 发表于 2016-3-31 14:38 “主母线60*6,个人想铜排优化为 TMY50*5 ”?60*6.3=378 50*5=250 ???? 想让250 …老师 ,上次做过一次 类似的 ,当时设计院给主母线TMY-50*5 带的是2台500KVA 的变压器 ,这次是2台630KVA的 ,不知道能不能行 ,老师能具体给我 讲一下吗? 谢谢
回复
4楼
高压不同于低压,不要为省几块钱把铜排减小,这与下面发生故障时,短路电流有关,太小了会影响上面保护(有故障时万一保护动不了,后果严重)。
回复
5楼
校核动热稳定性,630A-25kA的柜子,主回路用TMY-50*5满足要求。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2016-3-31 15:31 高压不同于低压,不要为省几块钱把铜排减小,这与下面发生故障时,短路电流有关,太小了会影响上面保护(有 …老师 我知道了 。能不能帮我校验一下高压用多大的 铜排 ?具体算法
回复
7楼
dylan3940 发表于 2016-3-31 15:34 校核动热稳定性,630A-25kA的柜子,主回路用TMY-50*5满足要求。老师 能告诉 我具体算法吗 ?
回复
8楼
chengbinxu 发表于 2016-3-31 15:55 老师 能告诉 我具体算法吗 ?继电保护是做在电源侧开关上的,需要电源母线上的阻抗和全部线路的数据,只图上铜排是没法计算的,因你没法计算图中某点短路时的电流。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2016-3-31 16:19 继电保护是做在电源侧开关上的,需要电源母线上的阻抗和全部线路的数据,只图上铜排是没法计算的,因你没 …老师 请问铜排校验 是否 可以参考 工业与民用配电手册 中 249~250页 ?
回复
10楼
可以参考 工业与民用配电手册
12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例
别改铜排,省不几个钱,现在施工责任终身负责,为这事一辈子牵挂不值得。
回复
11楼
chengbinxu 发表于 2016-3-31 16:47 老师 请问铜排校验 是否 可以参考 工业与民用配电手册 中 249~250页 ?偶也没仔细看过,只知道是通过计算短路电流才能校验。
回复