现场照片中的排水管有问题吗?1.雨水管立管和横管处是否必须用两个45度的弯头连接,有图片中的90度弯头可以吗?规范有强制性要求吗?2.图片中的雨水管和阳台排水管 在穿外墙空调板或者楼板的时候需要设置套管或者止水环吗?3.排水管的伸缩节一般设置4米一个还是每层一个呢?
现场照片中的排水管有问题吗?
1.雨水管立管和横管处是否必须用两个45度的弯头连接,有图片中的90度弯头可以吗?规范有强制性要求吗?
2.图片中的雨水管和阳台排水管 在穿外墙空调板或者楼板的时候需要设置套管或者止水环吗?
3.排水管的伸缩节一般设置4米一个还是每层一个呢?
2楼
他这个已经在底部了,其实也没有必要在设45度了,相当于底部场地是一个支墩了。不过能45度最好咯,很多工程都是采用的是雨水簸箕直接排至室外。规范上也只是宜采用两个45度。
空调板和阳台这个,我还真没注意要不要做。不清楚,等大神解答。
伸缩节建议每层一个,一般都是要算一下。但是伸缩节也不贵。一层一个方便。
回复
3楼
一般到地下就是45度了。空调管没有预留管。检查口是不是留的太高了。你们现在就开始装管了?不怕被搞烂?
回复
4楼
学习了!!!!!!!!!!施工中要注意
回复
5楼
检查口是不是一般安装1米高呢,隔层一个设置呢?
排水管一般是4米一根 如果每层3米(一层)设置一个,要浪费一米的管子吧?(因为外墙雨水和空调管中间没有支管)
空调阳台是不是一般不做套管和止水环呢?
回复