关于隔离开关的选型
fayunrong
fayunrong Lv.2
2016年03月30日 16:12:33
来自于断路器
只看楼主

大家好: 目前我在工作中碰到一个问题,希望老师傅能给个明确的回答。 我们在建工程裙房部分为小商铺图纸是要求安装隔离开关。但隔离开关的规格是同上级断路器同档的。厂家建议我们把隔离开关的规格提一档。比如强电井里为25A的断路器,希望商铺里的隔离开关装32A的,而小住户也为25A的断路器。但是业主一定要用25A的 隔离开关。厂家是说断路器一般到28A左右短时都不会跳闸的。但是隔离开关在27A左右差不多就会烧了。请问是这样的么?有没有师傅碰到过这种情况。谢谢,如有亲身经历的望分享。

大家好:
目前我在工作中碰到一个问题,希望老师傅能给个明确的回答。
2016年03月30日 16:21:31
2楼
补充一下:厂家说常规做法就是放大一档。但是这个好像是没规范依据的,找不到到相关依据。
回复
nanjingfenyuanshi
2016年04月01日 11:35:15
3楼
实际工作中一般是采用比上级空开大一级。因为空开有过载长延时保护,如果隔离开关采用相同档的断路器,就有可能在这个延时的时间段,烧毁隔离开关。
但是这个在规范中没有查到相关的依据。
从道理上去分析,隔离开关只是个分断作用,方便在相关回路在维修的时候有个分断点。没有其他什么作用(比如过载短路保护功能),所以取值大一点,总是安全些,当然如果取值过大,在经济上不合理。所以我觉得大一级的做法比较合适。
回复
fayunrong
2016年04月02日 17:12:29
4楼
nanjingfenyuanshi 发表于 2016-4-1 11:35 实际工作中一般是采用比上级空开大一级。因为空开有过载长延时保护,如果隔离开关采用相同档的断路器,就有 …谢谢。有没有碰到过选同级的烧毁过隔离开关的?
回复
nanjingfenyuanshi
2016年04月25日 10:51:12
5楼
fayunrong 发表于 2016-4-2 17:12 谢谢。有没有碰到过选同级的烧毁过隔离开关的?确实没碰到过选用同级的隔离开关被烧毁的情况。我有个资深的朋友跟我讲,比较合理的选取方法是看负荷,如果是一级二级负荷,就选用大一级的隔离开关,如果是三级负荷就可以用同级的。我感觉他说的很有道理。所以也和你分享一下。祝你快乐!
回复
fayunrong
2016年05月04日 12:41:49
6楼
nanjingfenyuanshi 发表于 2016-4-25 10:51 确实没碰到过选用同级的隔离开关被烧毁的情况。我有个资深的朋友跟我讲,比较合理的选取方法是看负荷, …:lol谢谢,学习了 下次注意点。。
回复
电气书生
2016年05月22日 12:16:19
7楼
隔离开关就是做隔离电源线路的作用,不作为保护用。其实就是电缆线的一部分,想想你的电缆载流量是不是比你的断路器脱口电流大啊,所以隔离开关应该比断路器大。
回复

相关推荐