高低压联络开关与自动切换开关
小鹏1987
小鹏1987 Lv.2
2016年03月30日 11:24:50
只看楼主

一个是作为双路电源的彼此联络用,一个作为双路电源的自动切换用,我想问一下,如果没有联络,自动切换开关不是也可以自动进行切换并保证供电可靠吗?为什么还要联络,切换开关同时上?

一个是作为双路电源的彼此联络用,一个作为双路电源的自动切换用,我想问一下,如果没有联络,自动切换开关不是也可以自动进行切换并保证供电可靠吗?为什么还要联络,切换开关同时上?
免费打赏
安静平凡
2016年04月09日 20:57:00
2楼
一个是作为双路电源的彼此联络用,一个作为双路电源的自动切换用
回复
lingxuct
2016年04月09日 22:41:07
3楼
好象是感冒了,鼻子堵住了。 我们听不清楚(或者说,看不清楚)。
回复
a396673967
2016年04月10日 11:24:31
4楼
平时是各自带一半负载
回复
大同00
2016年04月10日 12:44:56
5楼
联络开关可使任意一路负荷由任意一台变压器供电,一台变压器停电、检修、故障时可由另一台变压器供电。供电方便灵活。一段母线故障时可减小故障范围。
双电源转换开关多用于特定设备的末端双电源切换,是为了提高该设备的供电可靠性。
回复

相关推荐