本帖最后由 艾小媛00 于 2016-3-30 11:24 编辑 软起控制可以吗
本帖最后由 艾小媛00 于 2016-3-30 11:24 编辑
软起控制可以吗
2楼
参考电磁阀控制国标图集
回复
3楼
haonanmeng101 发表于 2016-4-15 10:03 参考电磁阀控制国标图集哪有,你有吗
回复
4楼
此控制请参见《常用水泵控制图集01D303 - 3》,对看图对启停控制有要求的,具体水箱控制!
回复
5楼
其次参见锅炉控制,一般项目此配电柜大多由锅炉厂家配套供应,上面有控制要求,其次大的项目还有BAS对于设备的监控、管理!
回复
6楼
另,此图仅为平面布置图,请参看项目电专业图纸!
回复
7楼
楼主辛苦了
回复
8楼
现在锅炉房/换热站的循环泵都是变频控制了,不需要软起
回复
9楼
学习中,:)
回复