2楼
01R409:管道穿墙、屋面防水套管
本图集适用于液体、气体、蒸汽等介质管道在穿墙、屋面处的安装。
回复
3楼
05R410:热水管道直埋敷设
本图集适用于工业及民用建筑室外供热管道工程直埋敷设的设计、安装及施工。主要内容包括直埋预制保温管敷设时阀门井、放气井、排水井的做法;管道三通的加固;管道直埋敷设的常用数据表及安装要点。图集以CJJ/81-98《城镇直埋供热管道工程技术规程》为编制依据,将规程的内容具体化、定量化、数字化、图纸化,用图和表相结合的形式,介绍“直埋管道”设计安装中的技术内容,使设计人员、施工人员选用方便。
回复
4楼
03R411-1:室外热力管道安装(地沟敷设)
本图集适用于一般工业及民用建筑工程室外地沟敷设热力管道的设计安装和施工。主要内容包括通行地沟、半通行地沟、不通行地沟的敷设方式;1、2、3、4、5管的安装形式;方形补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器等6种补偿器的安装图。图集修编原87SR416-1,比原图集内容丰富;管道直径增到DN600,给出各种管径的管道在地沟中的布置图,并配有地沟尺寸及安装尺寸表;增加了补偿器的品种;配有地沟尺寸编号选用表、检查井尺寸编号选用表、管道垂直荷载及固定支架水平推力一览表;与03R411-2地沟结构图配用,方便了设计人员和施工人员的选用。
回复
5楼
05R417-1:室内管道支吊架
本图集适用于工厂车间、动力站及民用建筑(医院、图书馆、学校、住宅小区)等室内热力管道滑动支架、固定支架、吊架的制作与安装。主要内容包括不同温度、不同管径、不同排列组合(单、双、多管)的热力管道在墙或柱上垂直、水平方向的安装图;滑动支架、固定支架、吊架的安装图及管部、连接部、根部部件和零件的制作。图集修编95R417-1,修编后管径由原DN300增至DN800;管内介质温度200℃、350℃(吊架);增加了支吊架的品种及安装形式,扩大了使用范围。
回复
6楼
R418-1~2 K507-1~2:管道与设备绝热(2008年合订本)
08K507-1 08R418-1《管道与设备绝热-保温》:主要内容:根据六种常用绝热材料编制了三种热价对应下的室内、外管道架空敷设绝热层经济厚度选用表;地沟敷设、直埋敷设全年和季节运行推荐绝热层厚度表;防烫伤绝热厚度表;多种保温结构图;管道保温工程量面积、体积计算表;辅助材料用量表;施工安装以及检验与验收说明等九部分内容。特点:1、图集的适用面广,符合国家的现行节能政策和法规。给出三种热价对应下的室内外热管道架空敷设绝热经济厚度选用表,能够满足全国大多数地域的工业与民用建筑工程需要;2、根据全国的气象资料,划分十一个气候分区,能够最大限度地满足全国大多数工程设计人员直接选用。
08K507-2 08R418-2《管道与设备绝热-保冷》:主要内容:根据三种常用绝热材料编制了室内、外冷管道架空敷设绝热层经济厚度选用表;直埋敷设冷水管道绝热层厚度选用表;防结露绝热层厚度选用表;多种保冷结构图;管道保冷工程量面积、体积计算表;辅助材料用量表;施工安装以及检验与验收说明等九部分内容。特点:1、图集的适用面广,符合国家的现行节能政策和法规。给出室内外冷管道架空敷设绝热经济厚度选用表,能够满足全国大多数地域的工业与民用建筑工程需要;2、根据全国的气象资料,划分五个气候分区,能够最大限度地满足全国大多数工程设计人员直接选用。
回复
7楼
08R419:混凝土模块砌体热力管道地沟
本图集适用于非抗震区和抗震设防烈度为6、7、8度地区;工作压力小于16MPa、介质温度小于150℃的热水热力管道和工作压力小于14MPa、介质温度小于300℃的蒸汽热力管道、管径范围DN100~DN600;地沟结构埋深08m≤h≤16m。主要内容包括热水和蒸汽热力管道在地沟内的布置及相关计算方法,以及与之相对应的混凝土模块砌体热力管道地沟、检查井的结构设计和施工方法。方便设计、施工人员选用。
回复
8楼
12R422:混凝土模块砌体燃气阀室及管沟
12R422《混凝土模块砌体燃气阀室及管沟》为新编国家建筑标准设计图集。本图集适用于抗震设防烈度为8度(含设计基本地震加速度为0.15g和0.30g)及8度以下地区,设计覆土厚度为0.3~1.5m的城镇室外燃气阀室及管沟的设计、施工及安装工程。燃气管道的输送介质为天然气,设计温度为常温,钢制燃气管道的设计压力为2.5MPa、1.6MPa及以下,管径范围从DN100~DN700;聚乙烯燃气管道的最大允许工作压力不大于0.7MPa,管径范围DN63~DN315。结构的设计使用年限为50年。
主要内容包括:工艺部分包括不同设计压力的钢管单管、双管、三通阀室布置图,聚乙烯管单管、双管阀室布置图,钢管单管和双管、聚乙烯管单管和双管管沟布置图;结构部分包括阀室及管沟结构布置图,阀室模块组砌图,盖板、侧墙、底板结构图,阀室、管沟模块砌体构造图等详图。
本图集根据燃气阀室及管沟的常见布置形式,分别给出了每种形式的安装示意图及尺寸表,相应的结构数据表,组砌图,模块数量统计表,预制盖板布置图,盖板、侧墙及底板配筋表,以及套管穿墙、管沟变形缝做法等详图。内容丰富,数据详实,广大设计施工人员可直接选用。
回复
9楼
13SR425:室外热力管道检查井
13SR425 《室外热力管道检查井》为新编图集,适用于环境类别为二b类、非抗震设防区及抗震设防烈度不高于8度、地下水无侵蚀性的一般砂性土、粘性土地区,及III级以下湿陷性黄土地区的工业及民用工程室外热力管道检查井的设计、施工和安装。检查井设计覆土深度:非车行道下0
本图集主要内容包括动力和结构两部分。动力部分有热力管道在检查井内的布管示例,补偿器在检查井内的布置示例,地沟多管道布置横断面工程实例,专用排水井示例;结构部分为与动力部分检查井对应的土建结构设计图纸及固定支架图。
本图集给出了多种检查井不同的布管形式及对应的结构模板、配筋、支架和预埋件详图。动力、结构两部分可以配合使用,也可以分别单独使用,为设计和施工提供很好的技术支持。
回复
10楼
谢谢楼主分享:handshake
回复
11楼
好!谢谢楼主分享。
回复