现为一家四星级酒店用的生活热水箱 (1) 饭店低区热水箱容积 V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 住宅、旅馆、医院、集体宿舍和公共浴室,热水贮水器有效容积按不小于90min设计小时耗热量计算, 即V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 冷水从下部进入的容积式水加热器和开式加热水箱,热水从上部送出,还需要附加箱底加热部分的容积。立式容积式水加热器附加10%,卧式容积式水加热器和开式加热水箱附加20%~25%。所以为了保证高峰时用水量的正常供应,水箱预留20%的空间。本次改造工程,
(1) 饭店低区热水箱容积
V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C
住宅、旅馆、医院、集体宿舍和公共浴室,热水贮水器有效容积按不小于90min设计小时耗热量计算,
即V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C
冷水从下部进入的容积式水加热器和开式加热水箱,热水从上部送出,还需要附加箱底加热部分的容积。立式容积式水加热器附加10%,卧式容积式水加热器和开式加热水箱附加20%~25%。所以为了保证高峰时用水量的正常供应,水箱预留20%的空间。本次改造工程,
V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C=8272L
请问这样计算 正确吗,我自己觉得这样计算下来的水箱容积好像偏大了点,求各位大神指导!