跳闸线圈的消耗功率
wpy13107762621
2016年03月28日 22:29:53
只看楼主

经过调压器出来的控制电源,负荷开关的跳闸线圈得电却分不掉怎么回事,我们厂里的老师说是因为调压器出来的控制电源容量不够,我查了一下,是不是跟跳闸线圈的消耗功率有关系

经过调压器出来的控制电源,负荷开关的跳闸线圈得电却分不掉怎么回事,我们厂里的老师说是因为调压器出来的控制电源容量不够,我查了一下,是不是跟跳闸线圈的消耗功率有关系
免费打赏
lingxuct
2016年03月29日 08:17:42
2楼
断路器的分闸线圈一般是220V或110V,保证线圈两端的电压就可以。

至于功耗,就是让它动作的电流需多大,可以看线圈上的铭牌。一般是不大的。
回复
qq359879362
2016年03月29日 08:48:36
3楼
线圈消耗的功率很小,如果说是从控制变压器到线圈这段电压降很大的话,是不是你控制电缆太长了?
回复
xuexi999123
2016年03月29日 19:54:39
4楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
安静平凡
2016年04月07日 09:49:26
5楼
感谢楼主分享,路过学习了
回复
wpy13107762621
2016年04月18日 15:58:38
6楼
qq359879362 发表于 2016-3-29 08:48 线圈消耗的功率很小,如果说是从控制变压器到线圈这段电压降很大的话,是不是你控制电缆太长了?是不是跟调压器有关系
回复
zhm111zhm
2016年04月18日 19:57:57
7楼
111111111111111111
回复