浅析冷水机高压故障的原因
co1455611112099
2016年03月26日 15:34:27
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要工业冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。 冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。 冷水机高压故障及处理措施

(1) 、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在 30~35 ℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
(2) 、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;
(3) 、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在 30 ℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵。
(4) 、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
(5 )、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
(6) 、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。

免费打赏
co1459777349938
2016年04月04日 21:52:37
12楼
谢谢楼主的总结
回复
hellobanana528
2016年04月17日 22:20:31
13楼
非常好的学习资料,感谢分享
回复
phanghui
2016年04月18日 08:39:11
14楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开