冰箱冰柜冷凝器的过冷度通常为1-2k左右,设计过冷度较小的原因是:1:气温变化大,16-38度,防止气温较低时,冷凝器过大引起高低压过低,制冷效果差的现象出现2:液体量小,防止大量的液体在停机后积存在低压侧,开机后造成压机损坏或堵转.风冷却机组冷凝器的过冷度一般为5k左右.如果明显大于5k的过冷度,其制冷能力也会同步增大,需要加修正系数来选择蒸发器和膨胀阀.
冰箱冰柜冷凝器的过冷度通常为1-2k左右,设计过冷度较小的原因是:
1:气温变化大,16-38度,防止气温较低时,冷凝器过大引起高低压过低,制冷效果差的现象出现
2:液体量小,防止大量的液体在停机后积存在低压侧,开机后造成压机损坏或堵转.
风冷却机组冷凝器的过冷度一般为5k左右.
如果明显大于5k的过冷度,其制冷能力也会同步增大,需要加修正系数来选择蒸发器和膨胀阀.
2楼
蓝色头尾找不到,中间四项前面SOLKANE软件可找到:lol,这图表式就是要选择冷凝器或蒸发器面积而准备
回复
3楼
荣老你是饱人不知饿人饥,你到广州巡视一下,制冰机也在窒内吧,看看500L的选得多大?12度室温时,冷凝器岀口几度,风机飞转,化冰掉不下时超5分钟要启动泵水才能掉冰
回复
4楼
制冰机主板程序只有高才生才值入
冰掉不下时超5分钟要启动泵水才能掉冰这功能:lol
荣老啊你也应看到我早两年修的厨房4门柜冰箱吧,要用青老师的狗皮膏药帖在冷凝器上才能治好,这又怎解释,不会说是我走运蒙上吧;P
回复
7楼
这个软件的软件名叫什么?
回复
9楼
制冷研发 发表于 2016-3-24 14:27 这个软件的软件名叫什么?我没有这个软件,自我感觉:使用软件,反而限制了自己的思维能力和分析能力.
回复
10楼
北京联通 发表于 2016-3-24 15:18 我没有这个软件,自我感觉:使用软件,反而限制了自己的思维能力和分析能力.但是一些复杂的计算,比如动力学就比较麻烦
回复
11楼
不是太懂,继续学习中
回复
12楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-25 11:13 编辑
过冷度的大小对制冷能力的影响不可忽略,
视镜带气泡,,制冷效果差,压机结霜,高温机组内机结冰,
都与过冷度的大小有关联,
而过冷度的大小,与冷凝器的换热面积有直接的影响,
冷凝器的换热面积过大,过冷度就越大,反之就小.
下图为计算制冷量时,过冷度修正系数参考值,
回复
13楼
不是太懂,继续学习中
回复
14楼
学习下
回复