遇上这样一个项目,地上单独建设了一排车库,停车数量十个,每个停车库有单独的卷帘门直接对外;按照汽车库规范,属于四类汽车库,且停车数量大于5个,应设置室内消火栓,满足一股水柱保护即可。消火栓放室内明显不合适,放室外挂墙上又可能会影响卷帘门开启,各位同仁,若真遇上此种车库,我们要怎么做?倾向于不做,但规范上又避免不了。
按照汽车库规范,属于四类汽车库,且停车数量大于5个,应设置室内消火栓,满足一股水柱保护即可。
消火栓放室内明显不合适,放室外挂墙上又可能会影响卷帘门开启,
各位同仁,若真遇上此种车库,我们要怎么做?倾向于不做,但规范上又避免不了。