地上单独建设的十个独立车库,是否需要设置室内消火栓?
zx365
zx365 Lv.2
2016年03月23日 18:34:21
只看楼主

遇上这样一个项目,地上单独建设了一排车库,停车数量十个,每个停车库有单独的卷帘门直接对外;按照汽车库规范,属于四类汽车库,且停车数量大于5个,应设置室内消火栓,满足一股水柱保护即可。消火栓放室内明显不合适,放室外挂墙上又可能会影响卷帘门开启,各位同仁,若真遇上此种车库,我们要怎么做?倾向于不做,但规范上又避免不了。

遇上这样一个项目,地上单独建设了一排车库,停车数量十个,每个停车库有单独的卷帘门直接对外;
按照汽车库规范,属于四类汽车库,且停车数量大于5个,应设置室内消火栓,满足一股水柱保护即可。
消火栓放室内明显不合适,放室外挂墙上又可能会影响卷帘门开启,
各位同仁,若真遇上此种车库,我们要怎么做?倾向于不做,但规范上又避免不了。

xuyan1
2016年08月10日 15:45:30
2楼
不需要,库规主要审查人高建民释义:地上单独独立一间一间车库,不按库规执行。库规1.0.2条条文说明也暗示可不执行。
回复
zengruo
2016年08月10日 16:18:53
3楼
不需要 狮歌风机
回复
lichangan1000
2016年08月10日 17:23:19
4楼
室内消火栓设在室外地下也是可以的。
回复

相关推荐

APP内打开