救命呀:关于高层住宅小区的接地系统
tianzhik
tianzhik Lv.5
2007年11月02日 21:20:22
只看楼主

小区共有10栋30层的住宅,有2栋无地下室,其余的8栋分成2片有地下室的,2个地下室各有变配电所,供高层电梯住宅,我原先用的是TN-S系统,现在甲方想换成TN-C-S系统,问下大家有什么不妥,会存在什么隐患?以及规范的出处.先行谢过了我自己找到能驳一下的是:先是根据低压配电设计规范 GB 50054-95第4.5.6条 在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。

小区共有10栋30层的住宅,有2栋无地下室,其余的8栋分成2片有地下室的,2个地下室各有变配电所,供高层电梯住宅,我原先用的是TN-S系统,现在甲方想换成TN-C-S系统,问下大家有什么不妥,会存在什么隐患?以及规范的出处.
先行谢过了

我自己找到能驳一下的是:
先是
根据低压配电设计规范 GB 50054-95
第4.5.6条 在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。
再根据
在民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92
8.5.13 在含有较大零序电流分量的TN、TT系统的线路中,进行电源转换或联络用的功能性开关电器应将N线与相线一起断开或接通,且不应使这些线路并联运行(除非该装置是为这种情况特殊设计的)。当两个电源或线路的中性线有可能并联运行时,不应采用TN—C或TN—C—S系统。
条文说明(2)在含有较大量零序电流分量的TN、TT系统中,当电源线或联络线是采用具有金属屏弊层的电缆或穿金属管敷设时,如果进行电源转换或联络用的功能性开关电器不是将N线同相线一起接通或断开,则N线将被分流,引起线管或屏蔽层因内部合成磁势不为零而发热,造成事故和内能损耗增大。同时,一个系统中零电位升高可能传到另一系统中去。
TN—C或TN—C—S系统中,PEN线在不装中性线断线保护的情况下,不允许被隔离或开关,分流现象不可避免,且一个系统中出现零位升高,能传到另一系统中的电气设备外露可导电部分去。所以,在零序电流分量较大的系统中,两个电源或线路的中性线有可能并联运行(例如采用同一重复接地装置)时,不应采用TN—C、TN—C—S系统。
一般电力系统在两相短路,单相,两相对地短路的时候会存在零序电流,因为三相之间没有相位差,电流就不会相互抵消,在存在互感的情况下,电流还会被放大,对电力系统的破坏往往比前两种严重


我理解就是如果是TN-C-S型的话那么低压柜那里PEN线就不能断,那么有两个电源的低压柜组中的中性线就是并联的,所以不采用TN—C或TN—C—S系统。
至于单变压器供电的低压柜貌似可以用TN-C-S?
免费打赏
hubeixp
2007年11月04日 09:10:49
12楼
同意7楼观点
回复
tianzhik
2007年11月04日 10:51:30
13楼

电房都TN-S了后面还能变TN-C-S吗,PEN线从哪里来的?
回复
li889800
2007年11月04日 19:55:07
14楼
用TN-C-S这个系统

每栋前

到栋楼后


用TN-S系统
回复
tianzhik
2007年11月05日 08:58:48
15楼


2天都没找到2004年的中~~~~~~~~~郁闷中~~~~
回复
goumin
2007年11月05日 11:27:32
16楼
甲方要用TN-C-S系统是为了节约电缆费用,按照要求TN-C系统在每栋楼进线处改成TN-S,即为TN-C-S系统.,从变电所到每栋楼总进线处为TN-C,然后分成TN-S
回复
q840514
2007年11月05日 11:35:17
17楼
所谓TN-C-S系统就是要再进户后做一个重复接地以防止从变压器处引来外部电压!
现在既然变压器再建筑内做重复接地的意义就没有了!
个人见解!请多指教!
回复
lugangsijia_9
2007年11月05日 12:58:17
18楼
谢谢8楼,希望继续。
11楼分析的有道理,完全可以照此设计、施工。


个人观点 仅供参考
回复
lugangsijia_9
2007年11月05日 13:23:26
19楼
由配电室送到本楼的电缆使用五线制的,接地PE线可在配电室接地网(本楼的联合接地)上取;
送到别的楼的电缆使用四线制(N线取自柜内N线母排),在进户处作重复接地。现在基本上每栋楼都设计了防雷接地,把各类型接地作成联合接地(利用基础圈梁作接地体),问题就解决了,不会额外增加成本。
建设方所提要求无可厚非,降低工程造价,何乐而不为呢?


个人观点 仅供参考
回复
fnc480304
2007年11月05日 13:37:20
20楼
变电所在大楼内的,本楼采用TN-S系统,给其他楼配电采用TN-C-S系统。
回复
mr_yon
2007年11月05日 14:17:19
21楼
同意11楼的做法,但应注意,馈电柜内馈往其它楼的馈电单元不能用带有漏电保护的断路器,漏电保护只能设在重复接地之后.
回复

相关推荐

APP内打开