小区共有10栋30层的住宅,有2栋无地下室,其余的8栋分成2片有地下室的,2个地下室各有变配电所,供高层电梯住宅,我原先用的是TN-S系统,现在甲方想换成TN-C-S系统,问下大家有什么不妥,会存在什么隐患?以及规范的出处.先行谢过了我自己找到能驳一下的是:先是根据低压配电设计规范 GB 50054-95第4.5.6条 在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。
小区共有10栋30层的住宅,有2栋无地下室,其余的8栋分成2片有地下室的,2个地下室各有变配电所,供高层电梯住宅,我原先用的是TN-S系统,现在甲方想换成TN-C-S系统,问下大家有什么不妥,会存在什么隐患?以及规范的出处.
先行谢过了
我自己找到能驳一下的是:
先是
根据低压配电设计规范 GB 50054-95
第4.5.6条 在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。
再根据
在民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92
8.5.13 在含有较大零序电流分量的TN、TT系统的线路中,进行电源转换或联络用的功能性开关电器应将N线与相线一起断开或接通,且不应使这些线路并联运行(除非该装置是为这种情况特殊设计的)。当两个电源或线路的中性线有可能并联运行时,不应采用TN—C或TN—C—S系统。
条文说明(2)在含有较大量零序电流分量的TN、TT系统中,当电源线或联络线是采用具有金属屏弊层的电缆或穿金属管敷设时,如果进行电源转换或联络用的功能性开关电器不是将N线同相线一起接通或断开,则N线将被分流,引起线管或屏蔽层因内部合成磁势不为零而发热,造成事故和内能损耗增大。同时,一个系统中零电位升高可能传到另一系统中去。
TN—C或TN—C—S系统中,PEN线在不装中性线断线保护的情况下,不允许被隔离或开关,分流现象不可避免,且一个系统中出现零位升高,能传到另一系统中的电气设备外露可导电部分去。所以,在零序电流分量较大的系统中,两个电源或线路的中性线有可能并联运行(例如采用同一重复接地装置)时,不应采用TN—C、TN—C—S系统。
一般电力系统在两相短路,单相,两相对地短路的时候会存在零序电流,因为三相之间没有相位差,电流就不会相互抵消,在存在互感的情况下,电流还会被放大,对电力系统的破坏往往比前两种严重
我理解就是如果是TN-C-S型的话那么低压柜那里PEN线就不能断,那么有两个电源的低压柜组中的中性线就是并联的,所以不采用TN—C或TN—C—S系统。
至于单变压器供电的低压柜貌似可以用TN-C-S?
2楼
变电所在大楼内的,本楼采用TN-S系统,给其他楼配电采用TN-C-S系统。
回复
3楼
电房在建筑物内的应用TN-S
回复
4楼
不大明白啊
??????????????????
回复
5楼
TN-C-S供电的系统是在TN-C的系统上临时的变通作法,当三相电力变压器工作接地良好三相负荷较平衡时,用TN-C-S系统中效果还是可以的,但若不能做到三相负荷较好地平衡,还是要用TN-S方式供电。
回复
6楼
支持这个
回复
7楼
这位老兄遇到脑袋进水甲方了吧, 2004 有一个电气强制规范, 必须使用TN-S系统共电, 对于原来使用TN—C的系统,新增供电不能使用TN-S的,应使用TN-C-S, 还是找一下规范, 给甲方说明, 别改了
规范是2004年的, 强制执行, 是对GB50303-2002 的补充, 内容为接地做法, PE线的引出方法。还有应急照明的,共两册,据体自己查吧, 我的不在身边
回复
8楼
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统 TN-C
供电系统→ TN 系统→ TN-S
IT 系统 TN-C-S
(一)工程供电的基本方式
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
回复
9楼
我不知道怎样把接线图传上去,请指教。
回复
10楼
配电从本楼引进的采用TN-S系统,从其他楼引进的采用TN-C-S系统。
回复
11楼
电房所在楼房采用TN-S系统,即不必搞重复接地;送到其它楼房的先用TN-C送电,到该楼房后再搞重复接地,然后变成TN-S系统,这样在到供电楼房之前可以省却一条PE线,没有不妥的地方,甲方提出的意见是对的。
回复