高层连廊设8米多长的铁艺栏杆,行吗?
terence
terence Lv.12
2016年03月22日 17:38:55
只看楼主

如题,一栋30层高层住宅,由于户型的原因,两单元交通用连廊连通。8米多长的铁艺栏杆选用按《荷载规范》5.5.2条 “楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值,不应小于下列规定: 1, 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,栏杆顶部的水平荷载应取 1.0kN/m” 选用,但总觉得,有点危险,但又说不出来,如下图 哪位高手,不吝赐教,多谢了。

如题,一栋30层高层住宅,由于户型的原因,两单元交通用连廊连通。8米多长的铁艺栏杆选用按《荷载规范》5.5.2条 “楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值,不应小于下列规定:
1, 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,栏杆顶部的水平荷载应取 1.0kN/m”
选用,但总觉得,有点危险,但又说不出来,如下图
哪位高手,不吝赐教,多谢了。

设计小兵
2016年03月23日 09:56:56
2楼
铁艺栏杆主要靠竖向杆件与砼梁板结构的可靠连接来传力,竖向杆件应按悬臂杆件考虑其截面与厚度,竖杆与砼梁板的连接应牢固。按此原则处理,再长的栏杆也行
回复
hawk9416
2016年03月23日 11:01:23
3楼
这个真没几个人算过,凭经验吧或者中间加一些GZ