在一次讨论底层排水单排的问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年03月21日 21:09:15
只看楼主

4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;4 下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;2)在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。

4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;

4 下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:
1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;
2)在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。

以上规范有几点疑问:
问题1 .是否是底层排水只要满足以下两条的其中一条不用同时满足就可以不用底层单排了呢?
1) 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
2 }排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;

问题2. 底层单排是单指厕所还是对所有的排水管呢?(空调 雨水 厨房水等)

问题3. 底层单排是不是就是说 底层的排水管必须单独接入雨污水井呢,之间不能有任何连接?

问题4.“在距排水立管底部1.5米距离之内的排水管,排水横管有90度水平转弯管段时 ”这句话该怎么理解90度水平转弯管段时呢?
免费打赏
xlkjackson
2016年03月22日 08:22:02
2楼
底层单排还是很有必要的,防止高层排水压力对底层排水管流态的影响
回复
地球君
2016年03月24日 00:10:20
3楼
底层 单排的根本目的就是为了解决 立管下来的水引起的压力波动而造成的底层卫生间水封被破坏,只有带水封的才需要底层单排,所以只有污废水才需要,规范所明确的几条都是画图中可能遇到的几种情况,好好看看规范的条文说明
回复
xyzpilot
2016年03月24日 22:19:29
4楼
貌似雨水管道也需要单排吧 没有说只是污水管才单排吧?
回复
昌国医院
2016年04月02日 10:21:22
5楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!
回复
fs1973li
2016年04月02日 11:12:36
6楼
感谢楼主分享,!!!!
回复
wuyueaizhouhan
2016年04月11日 15:01:31
7楼
多层建筑可以不考虑单排,高层建筑必单排,自己可找一张水施图看排水系统就明白了
回复
线轴
2016年04月11日 18:55:56
8楼
学习了,不错,感谢楼主.
回复
co1446734168629
2016年04月14日 16:05:36
9楼
顶一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
安静平凡
2016年04月15日 23:00:14
10楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
zhangjianshu0205
2016年04月20日 14:47:18
11楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开