插座箱总开关设一漏电断路器其支路开关是否还需设漏电开关
插座箱总开关设一漏电断路器其支路开关是否还需设漏电开关
32楼
30mA漏电断路器,15mA可跳闸。
回复
33楼
若用电设备不重要,对供电可靠性要求不高,可仅在插座箱总开关设30mA漏电保护,成本较低。
若用电设备较重要,对供电可靠性要求较高,可在插座箱每个开关设30mA漏电保护,成本较高。
回复
34楼
进来学习的
回复
35楼
ccc___ 发表于 2016-3-22 14:22 说事吧,不必对着调子互相唱歌。低压插座回路如果出现7mA的漏电电流,是不是存在绝缘电阻不合格的情况?这个没必要争吧,根据插座负荷重要性来,如果是不重要负荷,用一个总漏电开关即可,如果是重要负荷,一回路一漏电。当然这里的漏电指的用于人身保护的,不是火灾漏电。住宅中设计时,经常是一个总的漏电开关,下面分支回路除浴室配一个专用漏电,其它回路就不再设漏电开关了。
回复
36楼
qq359879362 发表于 2016-3-24 08:39 这个没必要争吧,根据插座负荷重要性来,如果是不重要负荷,用一个总漏电开关即可,如果是重要负荷,一回 …4楼说的一样,家庭也好,办公室也是,插座回路都是不重要的用电,总闸带漏电(30mA)就可以了。
回复
37楼
恩,学习了
回复
38楼
aquarius850205 发表于 2016-3-24 10:02 恩,学习了这是12D图集关于插座箱的图片,两种方案
回复
39楼
楼主要先说清楚这问题的实际情况,一个插座箱有多少插座?接什么负荷?居然还要分总开关、分开关的,用意是什么?
回复
40楼
对于实际使用中,如果均发生短路现象,则不加漏电的微断有明显短路脱扣(应该是内部起弧)的声音,如果加了漏电模块,则此微断几乎听不到声音。
回复
41楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-24 13:52 编辑 qq359879362 发表于 2016-3-24 08:39 这个没必要争吧,根据插座负荷重要性来,如果是不重要负荷,用一个总漏电开关即可,如果是重要负荷,一回 …住宅中设计时,经常是一个总的漏电开关,下面分支回路除浴室配一个专用漏电,其它回路就不再设漏电开关了。———–您所说的不对吧???!!!住宅建筑户内箱中,不会设计总的漏电开关!!!总进线通常是2P隔离或2P断路器;卫生间照明要经过漏保,其余照明可用一路1P断路器控制,通过过欠压保护器控制所有插座回路,但客厅客房普插回路、空调回路、厨房间插座回路、卫生间插座回路等所有这些插座回路也都设计为漏保出线!!!
回复