插座箱总开关设一漏电断路器其支路开关是否还需设漏电开关
插座箱总开关设一漏电断路器其支路开关是否还需设漏电开关
22楼
muyuyao 发表于 2016-3-22 15:44 作为区管,你说错了,别人还不能指出来了不成???!!!一旦指出了你的错误,就变成“喜欢和我对着 …在这个问题上,我觉得“教授”说的更在理些。一台绝缘良好的设备和电缆连接带电后一定存在泄漏电流,这个泄漏电流是电缆和设备相线端对地的电容效应引起,属于客观存在的泄漏电流,不能说明绝缘出现了问题。但是,对于区管的计算我也说不上有什么错。
回复
23楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 15:58 编辑 jinpcissy 发表于 2016-3-22 14:11 有些人在每个帖子里都能激动的吵来吵去,不论说的是不是有道理,让人根本都不想看指出对方的错误就是“吵来吵去”吗???!!!你也可以来指出我的错误啊!!!请指出:我哪一次说错了???!!!或者不往远处扯了,就说我在8楼对区管言论的评书发言有什么问题???!!!光说废话没有用!!!
回复
24楼
ccc___ 发表于 2016-3-22 14:22 说事吧,不必对着调子互相唱歌。低压插座回路如果出现7mA的漏电电流,是不是存在绝缘电阻不合格的情况?楼主的问题显然不是施工临电问题!!!施工临电中也没有插座箱的概念!!!大不了说在三级箱的每个出线回路上都加装了三眼插座!!!审图机构也根本不审查施工临电的图纸!!!这显然是正规公建或厂房工程内的插座箱!!!审图机构是要对此类图纸负审图责任的!!!这种插座箱的设计,是要求每个回路都带漏保的!!!您所说“总开带漏电(动作漏电电流<30mA)后,分路(不大于16A时)就可不再装漏电”的箱子,会很难使用的!!!如后面带了5只插座,插了五台设备,当每个插座回路漏电都不到30MA时,比如每个回路都仅仅漏电7MA,则总漏电就会达到35MA,则总进线漏保将立即跳闸,任何一台设备都无法正常使用了!!!这是根本不该跳闸的情况下就导致跳总闸的乱象!!!即便仅有其中一路出现漏电情况,满足了漏电动作条件但总闸一跳,其余四台设备都被动停电,很不合理!!!这是本该仅一台设备跳闸而跳了所有五台设备的乱象!!!用电的安全性太高了,可靠性无法保障了!!!为了保证用电可靠性,这两种乱象都必须绝对禁止!!!再者,检修任何一只插座时,都要将整个插座箱停电,这也大大降低了供电可靠性!!!所以,“总开带漏电(动作漏电电流<30mA)后,分路(不大于16A时)就可不再装漏电”的做法满足不了高用电可靠性的要求!!!
回复
25楼
muyuyao 发表于 2016-3-22 10:15 插座箱的确不同于插座回路,有可能每一台插座控制的就是一台重要设备,这时候就要求控制保护唯一,提高供 …审图的有问题,住宅内那么多路插座都嘛只设一个漏电保护
回复
26楼
扮猪吃老虎 发表于 2016-3-21 16:37 审图说每个插座回路应设漏电断路器听审图的吧!毕竟工地上用电环境比较恶劣,多加几个漏电断路器对用电和安全都有利!
回复
27楼
这歌是谁唱走调了?
回复
28楼
a396673967 发表于 2016-3-22 10:15 应该在分回路设置30mA的漏电保护哈哈 说的有理 前面再加个断路器
回复
29楼
ccc___ 发表于 2016-3-22 16:59 这歌是谁唱走调了?不正是你将正规房建工程插座箱硬往施工临电上扯造成的吗???!!!
回复
30楼
到底怎么做啊?总开的漏保到底装多大的?
回复
31楼
要看你后面带的是什么性质的负荷,漏电开关是间接保护的辅助手段,另外还要看你的电气系统接地形式,各种有接地条款的规范讲的很清楚
回复