硝化出水氨氮超高,无法降解
qq_1447313573702
2016年03月21日 15:29:30
来自于水处理
只看楼主

垃圾渗滤液调试期间,系统设计每天进水量为50方,进水cod5500,进水氨氮1600,硝化回流400%,沉降比达到8%时,进水量增大到30方,然后最近几天氨氮一直在540,降不下去,cod也一直维持在1500.硝化池PH8.45,降不下去。反硝化ph也是8.45,略有所下降。最近一直闷曝,毫无效果,已经减小硝化回流了,硝化系统仍旧ph降不下去,请教大神怎么解决

qq_1459129913661
2016年03月31日 10:35:54
2楼
感觉进水氨氮很高,进水量可以试着小点,不然处理能力有限,好氧池的曝气要足够,
回复
qq_1459300633833
2016年03月31日 16:53:02
3楼
感觉进水氨氮很高,进水量可以试着小点,不然处理能力有限,好氧池的曝气要足够
回复
avgreen
2016年04月03日 11:14:16
4楼
过高的氨氮对生化处理会产生抑制作用
回复
dingxiao88
2016年04月05日 08:26:54
5楼
把设计流程、参数发上来看看
回复
天涯海心
2016年05月01日 14:02:10
6楼
降低进水量,硝化菌生成量比较少,还是时间不够
回复
shanzhi1
2017年03月16日 19:58:50
7楼
楼主后来怎么解决那个问题的?
回复
yibingo
2017年03月17日 16:52:05
8楼
COD太高,抑制了硝化细菌
回复
唯我至真
2017年03月17日 17:53:23
9楼
进生化前的氨氮应该先用物理化学的方法降下来先
回复
小猪猪06
2017年03月23日 13:27:52
10楼
进水几天了?如果时间太短,硝化菌生长过慢,很容易被过量的进水量灭杀。如闷曝氨氮还无法降低,可能要考虑重新接种和培养