高温机组在低气温下的调试
co1453962987373
2016年03月21日 09:09:59
来自于制冷技术
只看楼主

新装机组或系统维修,需要加注R22制冷剂。环境气温较低,而20-22度的室内温度高于室外气温,如:机房,生产车间,实验室,花棚等系统调试时应注意:1:室外冷凝风机通常加装冷凝风机控制器,故此,在室外气温明显低于20度时,风机会处于断续运转状态,它的高压压力通常维持在1.4-1.6mp。与低压压差维持在1-1.2Mp左右这可以使制冷能效达到最大化.2:制冷效果如何,需要观察两个部位,

新装机组或系统维修,需要加注R22制冷剂。
环境气温较低,而20-22度的室内温度高于室外气温,
如:机房,生产车间,实验室,花棚等
系统调试时应注意:

1:室外冷凝风机通常加装冷凝风机控制器,
故此,在室外气温明显低于20度时,风机会处于断续运转状态,
它的高压压力通常维持在1.4-1.6mp。与低压压差维持在1-1.2Mp左右
这可以使制冷能效达到最大化.

2:制冷效果如何,需要观察两个部位,
一是低压压力。二是回气管温,
涡旋压机,只要压机回气管温在10-15度左右,压机回气明显冰手,即可认为正常,
低压压力有膨胀阀自动控制,系统配置合理,蒸发温度高于冰点即可,以免内机结厚冰。
它的压力通常会维持在0.4-0.5mp。
低压过高和管路过长,压机回气不凉,会引起压机过热与排气温度过高的现象
低压过低,会引起能效比低,内机容易结冰问题。

3:过滤器表面温度,
低气温下,因风机有压力控制器控制,
冷凝温度维持在40度左右,过冷度5k左右,
此时过滤器表面温度在32-35度,明显高于手温。
如果系统不匹配,则过滤器温度会明显偏离上述范围。
如果明显低于30度,则是没有安装风机控制器或设定值有偏差。
这会误判氟量不足,而氟量补加过多,过冷度太大,
这又通常会引起低压偏低,内机结冰。夏季容易出现高压告警。
免费打赏

相关推荐

APP内打开