一个有关天正画通风管道的问题
co1431438862652
2016年03月20日 21:38:57
来自于通风排烟
只看楼主

小弟初来乍到。遇到了一个问题。我在一条直风管上布置8个排风口,用天正进行水力计算,然后进行设计设计计算,最后点击更新原图(这一系列的过程都是在天正上做的),为什么最后得到的风管管径是这一整个风管的管径呢?而没有出现变径,按照正常来说,随着每个风口的增加,风量就会增大,管径应该会变化。而天正得出的整条风管的管径,并没有出现变径,按照天正的计算方法就是他把8个风口作为集中计算了,不是按照风口增加依次计算。请问各位大神,是不是天正只能这样计算,还是小弟技术不到家。

小弟初来乍到。遇到了一个问题。

1、在一条直线上布置风口(8个)

2、画一条风管,使8个风口连接起来(8个风口在风管上)

3、点击设备连管,选中所有的风管和风口,空格

4、点击 计算 ,选择风管计算。

5、分支,点右键,提出风管

6、选择风管开端

7、点击设计计算

8、更新原图。

最后发现整天风管只有一个管径,没有出现变径。
免费打赏
天峰飞鹰
2016年06月21日 12:33:06
2楼
风量提取到了吗?
回复
wangyinuantong2013
2016年06月25日 12:36:51
3楼
就是这个样子,分支是可以更新的
回复

相关推荐

APP内打开