请问这个地下室顶板裂缝怎么处理?
qq_1458400013511
2016年03月19日 23:50:39
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 卢lulu 于 2016-3-26 21:18 编辑 工程概况,地下室为一层,长110米左右,宽70米左右裂缝大部分是浇筑完沉降后浇带浇筑半个月后形成的,后浇带支撑是浇筑混凝土23天左右拆的,基本都是贯通缝,奇怪的是裂缝都是沿一个方向,而且据沉降观测单位的资料,这里沉降在正常值内。并且没有发生过地震,高层主楼为CFG桩地基处理筏板基础,其余为独立基础,主楼部分没有裂缝,裂缝只在地下室顶板。这影响结构吗?怎么处理?下面是画的一个平面示意图,和在地下室拍的一张图。

本帖最后由 卢lulu 于 2016-3-26 21:18 编辑

工程概况,地下室为一层,长110米左右,宽70米左右
裂缝大部分是浇筑完沉降后浇带浇筑半个月后形成的,后浇带支撑是浇筑混凝土23天左右拆的,基本都是贯通缝,奇怪的是裂缝都是沿一个方向,而且据沉降观测单位的资料,这里沉降在正常值内。并且没有发生过地震,高层主楼为CFG桩地基处理筏板基础,其余为独立基础,主楼部分没有裂缝,裂缝只在地下室顶板。这影响结构吗?怎么处理?下面是画的一个平面示意图,和在地下室拍的一张图。



地下室裂缝.png


底板水迹.jpg

免费打赏
mony31
2016年03月21日 09:58:23
2楼
要是真的不放心就做个结构检测吧,
回复
甲方施工员
2016年03月21日 14:52:24
3楼
这种裂缝有点意思 以前没有 就是后浇带封闭了才出现?和后浇带的位置什么关系

大问题不能有

不均匀沉降了 刚开始可能都有这种可能
回复
黄浙
2016年03月21日 16:22:35
4楼
严重同意楼上的看法!
回复
shanqs1978
2016年03月22日 13:45:17
5楼
贯通缝,确定吗?
回复
dengken205
2016年03月22日 16:15:20
6楼
板顶还是板底的裂缝?
回复
dengken205
2016年03月22日 16:31:51
7楼
裂缝出现的可能原因:

(1)沉降后浇带未浇筑的时候,沿着塔楼方向(长向),地下室顶板未受到约束。
混凝土短向受到约束,所以出现图示的裂缝。
这时候是温度裂缝。

(2)沉降后浇带浇筑后,撤去临时支撑,但是混凝土强度未上来,实际上长向约束不够,主要受力全由短向提供,这时候裂缝,是承载力不足的受力裂缝。
回复
zm1505515
2016年03月22日 17:28:06
8楼
板底的缝?应该是提前上荷载了吧
回复
miaotian001
2016年03月22日 20:50:51
9楼
是主楼的沉降大于地下一层的沉降所致。
回复
lhs5182008
2016年03月23日 08:13:26
10楼
应是主楼与地下室的不均匀沉降造成的
回复
z364082301
2016年03月23日 13:31:45
11楼
不知什么情况,信息太少。
最近有没有轻微地震啊