水暖管铺设时,遇到厨房卫生间防水坎台,有些高。怎么处理不影响防水
kristykitty2010
2016年03月19日 11:53:50
来自于建筑施工
只看楼主

水暖管铺设时,遇到厨房卫生间防水坎台,有些高。怎么处理不影响防水,或者有什么之前有什么好的施工措施。

水暖管铺设时,遇到厨房卫生间防水坎台,有些高。怎么处理不影响防水,或者有什么之前有什么好的施工措施。

IMG_5165.JPG

免费打赏
甲方施工员
2016年03月19日 13:59:30
2楼
给防水做在水管上面
这么做也没问题 防水整体没问题就没问题
回复
kristykitty2010
2016年03月19日 14:18:15
3楼
甲方施工员 发表于 2016-3-19 13:59 给防水做在水管上面 这么做也没问题 防水整体没问题就没问题只是水管在厨房门口那个会太高了。瓷砖没法贴。怎么办?管子那块铲掉个沟,把水管降低。再做防水。我怕漏水。
回复
kristykitty2010
2016年03月19日 14:21:05
4楼
做么做,我怕即使补刷防水,以后门口也存在漏水现象。
回复
smallheader
2016年03月19日 15:46:40
5楼
卫生间也就淋浴的地方水比较多,门口基本没水。放心吧,不会漏水的。
另外,正规的做法不能用坎台来挡水,而是卫生间的地面比其他房间低3~5cm。可以向开发商索赔。
回复
wangjiyiok
2016年03月19日 16:22:08
6楼
卫生间的进水一般是走墙,不走地面,你们的做法是不是有点问题,卫生间的防水是关键,万一有问题很难修,都不知道是哪里漏的,得返了重做,所以楼主的做法还是应该优先满足防水
回复
kristykitty2010
2016年03月19日 16:44:58
7楼
wangjiyiok 发表于 2016-3-19 16:22 卫生间的进水一般是走墙,不走地面,你们的做法是不是有点问题,卫生间的防水是关键,万一有问题很难修,都 …嗯。我觉得也是优先满足防水。但是后续瓷砖在厨房门口就贴不成。那块高度太高。
回复
偶尔偶尔很帅
2016年03月19日 20:14:15
8楼
一般都是穿墙过
回复
甲方施工员
2016年03月20日 09:49:13
9楼
kristykitty2010 发表于 2016-3-19 14:18 只是水管在厨房门口那个会太高了。瓷砖没法贴。怎么办?管子那块铲掉个沟,把水管降低。再做防水。我怕漏 …熟练的操作工人 国标的管材 没问题
回复
甲方施工员
2016年03月20日 09:49:38
10楼
kristykitty2010 发表于 2016-3-19 14:18 只是水管在厨房门口那个会太高了。瓷砖没法贴。怎么办?管子那块铲掉个沟,把水管降低。再做防水。我怕漏 …现在很多装修的做法都是给管子放在吊顶里
回复
有钱就是拽
2016年03月20日 15:26:02
11楼
做法失误,这样的不少