某大型超市,建筑面积两万五千平方,两层,层高六米.设计采用70台大功率分体空调(内机为高静压机组)大家说说!
某大型超市,建筑面积两万五千平方,两层,层高六米.设计采用70台大功率分体空调(内机为高静压机组)大家说说!
22楼
用大型机组吧。。
回复
23楼
每次去大超市都会留意空调系统,但是好象没见过大型超市采用分体式空调的哦。
回复
24楼
现在好多的超市都是这样设计的。不叫分体机,是高静压风管机组,一台约10RT。氟直接蒸发式。
当然也可以做新风系统。与排风系统。国内大部分超市都采用这种空调形式。如农工商超市、联华、易初莲花、等
回复
25楼
初次造价未必比中央空调便宜,而且效果肯定没有中央空调舒适,日后运行费用也比中央空调高,为什么不用中央空调呢,层高有6米,装中央空调应该没有问题呀?
回复
26楼
初次造价肯定比中央空调便宜。总结一下。业主要的是省钱。不管什么舒适不舒适。或者别人另做了新风,排风也不一定。我还见过洁净室里是装分体机的,现在的人什么都敢想,什么都敢做,只要达到使用目的就可以了。
回复
27楼
洁净室有整体式的分体机的,面积比较小的话,用分体的未尝不可,但是所有项目都得考虑初投资和运行费用,但是占主要部分的还是运行费用,但是甲方的项目人员也许只考虑初投资,运行费用只是挂在嘴上而已。
回复
28楼
不建议。
不知新风和排风系统如何考虑的?关乎健康的,不仅是购物人,工作人员更加如此。
回复
29楼
不为别的,只因为这个小女孩挺漂亮的,呵呵。
回复
30楼
1、这种空调应该也可以接新风的.
2、超市的冷负荷太大,不管是什么空调系统,在必要的时候,新风系统都将会被毫不犹豫的关闭以保证空调温度.
3、全空气系统所需要的末端机房、主机房、泵房、冷却塔等机房占用面积太大,这对寸土寸金的商业建筑来说是致命的。
4、分体机运行费用比其他方案稍高,但初期投资比其他方案大减,经综合评价,全寿命投资还是大优与其他方案。
其实最大的问题是噪音,不知道有没有人做好了的项目,介绍一下运行时的噪音问题突出不突出?
回复
31楼
少花钱,多办事